最初的最美
发帖时间:2017-12-29 10:37:20 楼主

模板安装、钢筋、砌体检验批容量怎么填

健与美
回帖时间:2017-12-31 21:10:29 1楼

钢筋安装检验批容量:按件数计。

钢筋安装检验批质量验收记录

一、检验批划分

各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

二、主控项目

5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察,尺量

5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察,尺量。

三、一般项目

5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

1)检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

表5.5.3 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

项目

允许偏差(mm)

检验方法

绑扎钢筋网

长、宽

±10

尺量

网眼尺寸

±20

尺量连续三档,取最大偏差值

绑扎钢筋骨架

±10

尺量

宽、高

±5

尺量

纵向受力钢筋

锚固长度

-20

尺量

间距

±10

尺量两端、中间各一点,取最大偏差值

排距

±5

纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度

基础

±10

尺量

柱、梁

±5

尺量

板、墙、壳

±3

尺量

绑扎箍筋、横向钢筋间距

±20

尺量连续三档,取最大偏差值

钢筋弯起点位置

20

尺量

预埋件

中心线位置

5

尺量

水平高差

+30

塞尺量测

注1 检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。


健与美
回帖时间:2017-12-31 21:08:08 2楼

钢筋连接检验批容量:按件数计。

钢筋连接检验批质量验收记录

一、检验批划分

各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

二、主控项目

5.4.1钢筋的连接方式应符合设计要求。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察。

5.4.2钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行相关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。

1)检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定确定。

2)检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

5.4.3钢筋采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的相关规定。

1)检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。

2)检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。

三、一般项目

5.4.4钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察,尺量。

5.4.5钢筋机械连接接头、焊接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。

1)检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定确定。

2)检验方法:观察,尺量。

5.4.6当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
      1 
受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受限制;
      2 
直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接;当采用机械连接时,不应超过50%。
    (1)检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

2)检验方法:观察,尺量。

注:

1接头连接区段是指长度为35d且不小于500mm的区段,d为相互连接两根钢筋的直径较小值。
2
同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段内的纵向受力钢筋截面面  积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

5.4.7当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头的设置应符合下列规定:

1 接头的横向净间距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm

2 同一连接区段内,纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

梁类、板类及墙类构件,不宜超过25%;基础筏板,不宜超过50%

柱类构件,不宜超过50%。

当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%。

1)检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

2)检验方法:观察,尺量。

注:1接头连接区段是指长度为1.3倍搭接长度的区段。搭接长度取相互连接两根钢筋中较小直径计算。

 2同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段长度内的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

5.4.8梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
      1 
箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4
      2 
受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm
      3 
受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm
      4 
当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置二个箍筋,      其间距宜为50mm

1)检查数量:在同一检验批内,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件。

2)检验方法:观察,尺量。


健与美
回帖时间:2017-12-31 21:04:48 3楼

钢筋加工检验批容量:按件数计。

钢筋加工检验批质量验收记录

一、检验批划分

各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

二、主控项目

5.3.1钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:1)光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;2335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4倍;3500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;4)箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。

1)检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3 件。

2)检验方法:尺量。

5.3.2纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光圆钢筋末端作180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。

1)检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3 件。

2)检验方法:尺量。

5.3.3箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩,并应符合下列规定:

1 对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;

2 圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;
     3 
梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。

1)检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3 件。

2)检验方法:尺量。

5.3.4盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.4的规定。力学性能和重量偏差检验应符合下列规定:

1  应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。

2 重量偏差应按下式计算:

 

 


式中:——重量偏差(%);Wd——3个调直钢筋试件的实际重量之和(kg);W0——钢筋理论重量(kg),取每米理论重量(kg/m)与3个调直钢筋试件长度之和(m)的乘积。

3 检验重量偏差时,试件切口应平滑并与长度方向垂直,其长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm1g
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。

1)检查数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋,重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。

2)检验方法:检查抽样检验报告。

5.3.4盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求

钢筋牌号

断后伸长率A%

重量偏差(%

直径6mm12mm

直径14mm16mm

HPB300

21

-10

HRB335HRBF335

16

-8

-6

HRB400HRBF400

15

RRB400

13

HRB500HRBF500

14

注:断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋直径。

三、一般项目

5.3.5钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。

1)检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3 件。

2)检验方法:尺量。

5.3.5钢筋加工的允许偏差

项目

允许偏差(mm

受力钢筋沿长度方向的净尺寸

±10

弯起钢筋的弯折位置

±20

箍筋外廓尺寸

±5

 

健与美
回帖时间:2017-12-31 21:00:31 4楼

钢筋原材料检验批容量:按进场批次60吨;同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30吨。

钢筋原材料检验批质量验收记录

一、检验批划分

各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

二、主控项目

5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。

1)检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

2)检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

5.2.2成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合国家现行相关标准的规定。
         
对由热轧钢筋制成的成型钢筋,当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程,并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时,可仅进行重量偏差检验。

1)检查数量:同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,不超过30t为一批,每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件,总数不应少于3个。

2)检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

5.2.3对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335EHRB400EHRB500EHRBF335EHRBF400EHRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
       1 
抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
       2 
屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30
       3 
最大力下总伸长率不应小于9%。

1)检验数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

2)检验方法:检查抽样检验报告

三、一般项目

5.2.4钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察。

5.2.5成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合国家现行相关标准的规定。

1)检查数量:同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋试件。

2)检验方法:观察,尺量。

5.2.6钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行相关标准的规定。

1)检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。

2)检验方法:检查产品质量证明文件;观察,尺量。

健与美
回帖时间:2017-12-31 20:46:03 5楼

模板安装检验批容量:件数

模板安装检验批质量验收记录

一、检验批划分

各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

二、主控项目

4.2.1模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。

1)检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。

2)检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。

4.2.2.现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。

1)检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。

2)检验方法:按国家现行相关标准的规定执行。

4.3.3后浇带处的模板及支架应独立设置。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察。

4.2.4支架竖杆或模板安装在土层时,应符合下列规定:

1 模板的接缝应严密;

2 模板内不应有杂物、积水或冰雪等;

3 模板与混凝土的接触面应平整、清洁;

4 用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;

5 对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察。检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。

三、一般项目

4.2.5模板安装:符合下列规定:

1 模板的接缝应严密;

2 模板内不应有杂物、积水或冰雪等;

3 模板与混凝土的接触面应平整、清洁;

4 用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;

5 对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察。

4.2.6隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。脱模剂不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:检查质量证明文件;观察。

4.2.7模板的起拱高度:符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。

1)检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。

2)检验方法:水准仪或尺量。

4.2.8现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。

1)检查数量:全数检查。

2)检验方法:观察。

4.2.9 固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。
       
预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时,其位置偏差应符合表4.2.9的规定。。

1)检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

2)检查方法:观察,尺量。

4.2.9预埋件和预留孔洞的安装允许偏差

    

允许偏差(mm)

预埋钢板中心线位置

3

预埋管、预留孔中心线位置

3

插筋

中心线位置

5

外露长度

+10,0

预埋螺栓

中心线位置

2

外露长度

+10,0

预留洞

中心线位置

10

尺寸

+10,0

注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。

4.2.10现浇结构模板安装的尺寸偏差及检验方法应符合表4.2.10的规定。

1)检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

4.2.10现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

项目

允许偏差(mm)

检验方法

轴线位置

5

尺量

底模上表面标高

±5

水准仪或拉线、尺量

模板内部尺寸

基础

±10

尺量

柱、墙、梁

±5

楼梯相邻踏步高差

5

柱、墙

垂直度

层高≤6m

8

经纬仪或吊线、尺量

层高>6m

10

相邻两块模板表面高差

2

尺量

表面平整度

5

2m靠尺和塞尺量测

注:检查中心线位置,当有纵、横两个方向时,沿沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。

4.2.11预制构件模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.11的规定。

1)检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应抽查10%,且不应少于5件,不足5件时应全数检查。

4.2.11预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

     

允许偏差(mm)

检验方法

长度

梁、板

±4

尺量两侧边,取其中较大值

薄腹梁、衍架

±8

0-10

墙板

0-5

宽度

板、墙板

0-5

尺量两端及中部,取其中较大值

梁、薄腹梁、衍架

+2-5

高(厚)度

+2-3

尺量两端及中部,取其中较大值

墙板

0-5

梁、薄腹梁、衍架、柱

+2-5

侧向弯曲

梁、板、柱

L/1000且≤15

拉线、尺量最大弯曲处

墙板、薄腹梁、衍架

L/1500且≤15

板的表面平整度

3

2m靠尺和塞尺量测

相邻模板表面高差

1

尺量

对角线差

7

尺量量对角线

墙板

5

翘曲

板、墙板

L/1500

水平尺在两端量测

设计起拱

薄腹梁、衍架、梁

±3

拉线、尺量跨中

注:L为构件长度(mm)。

健与美
回帖时间:2017-12-31 20:40:39 6楼

检验批容量:砌筑的立方量不超过250³m砌体

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录

一、检验批划分

按施工段、工艺或机械分组划分;对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个验收批。

二、主控项目

1.小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级:必须符合设计要求。

1)检查数量:每一生产厂家,每1万块小砌块为一验收批,不足1万块按一批计,抽检数量为一组。用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量每一检验批且不超过250m³砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。

2)检验方法:检查小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆试块试验报告。

2.水平、竖向灰缝的砂浆饱满度:应符合标准规定的允许偏差值。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于5处。

2)检验方法:用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹,每处检测3块小砌块,取其平均值。

3.墙体转角处和纵横交接处的砌筑、斜槎留置、施工洞孔直槎留置及砌筑:必须符合设计要求。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于5处。

2)检验方法:观察检查。

4.芯柱贯通、芯柱混凝土:必须符合设计要求。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于5处。

2)检验方法:观察检查。

三、一般项目

1.水平、竖向灰缝厚度:符合标准规定的允许偏差值。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于5处。

2)检验方法:水平灰缝用尺量5皮小砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

2.砖砌体尺寸、位置:应符合规范表5.3.3的规定。

规范表5.3.3 砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验

项目

允许偏差(mm

检验方法

抽检数量

1

轴线位移

10

用经纬仪和尺或用其他测量仪器检查

承重墙、柱全数检查

2

基础、墙、柱顶面标高

±15

用水准仪和尺检查

不应小于5

3

墙面

垂直

每层

5

2m托线板检查

不应小于5

10m

10

用经纬仪、吊线和尺或其他测量仪器检查

外墙全部阳角

10m

20

4

表面平整度

清水墙、柱

5

2m靠尺和楔形塞尺检查

不应小于5

混水墙、柱

8

5

水平灰缝平直度

清水墙

7

5m线和尺检查

不应小于5

混水墙

10

6

门窗洞口高、宽(后塞口)

±10

用尺检查

不应小于5

7

外墙下下窗口偏移

20

以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查

不应小于5

8

清水墙游丁走缝

20

以每层第一皮砖为准,用吊线和尺检查

不应小于5

明朗的天
回帖时间:2017-12-29 10:51:16 7楼

明朗的天
回帖时间:2017-12-29 10:44:35 8楼

4混凝土结构

4.1  检验批的划分

各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

4.2  检验批容量和最小抽样数量

最小抽样数量依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015确定。

 


5砌体结构

5.1  检验批的划分

(1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;

(2)不超过250m3砌体;

(3)主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

5.2  检验批容量:砌筑的立方量

5.3  最小抽样数量

砌体结构分项工程中检验批抽检时,各抽检项目的样本最小容量除有特殊要求外,按不应少于5确定。
云中飞鹤
回帖时间:2017-12-29 10:40:44 9楼

模板安装容量按接触面积,钢筋按吨位,砌体按体积
  • 最初的最美2017-12-29 10:44:22回复

    模板的检验部位分别是墙柱、梁板梯;

其他类似问题

模板安装、钢筋、砌体检验批容量怎么填 ...阅读全文

最初的最美 2017-12-29 4429 9

填充墙砌体检验批容量怎么填 ...阅读全文

最初的最美 2017-12-29 4595 2

填充墙砌体检验批容量怎么算? ...阅读全文

cash 2015-08-03 5253 1

品茗给的范例是按m来填的,但是规范上写了还可以按一层楼来划分,那么检验批的容量可以写为:一层楼吗? ...阅读全文

yimu 2015-06-17 4663 2

施工现场内外墙是用的加气块,卫生间用的是多孔砖,资料是是不是要分开做,还是直接一张检验批做就是啊,是用填充墙的那张检验批吗 ...阅读全文

鸢尾玲 2018-03-31 1554 5