检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,
检查点为每100~400M2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M取1点,每边不应少于1点。这一规范要求样本容量中应该体系该验收范围内的基本工程量,因这检查项目里面涉及到面积跟变边长两单位,在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长100m,宽80m,计8000m2的模式。
最小抽样数量及实际抽样数量的填写:
根据这一规范要求,可以得出该检验批表格中1项目、3项目各最小抽样数量为10点,实际抽样数量为8000/400=20点;2项目的最小抽样数量为2长、2宽各一点,合计4点,实际抽样数量为100/20*2+80/20*2=18
一般对于施工工程量较小的基坑可以划分为一个检验批。