小胖墩
发帖时间:2018-04-11 22:32:34 楼主

脚手架钢管斜杆支撑外挑架,规范是否允许这样搭设?请知道的大神指点。

明朗的天
回帖时间:2018-04-12 09:07:25 1楼

规范中要求至少应为16的工字钢作为悬挑主梁
云中飞鹤
回帖时间:2018-04-12 08:08:40 2楼

规范不允许这样子搭设的--------你这个形式是北京地区的地标,仅限于北京地区使用----而且这种架体只能搭设两层,不能上人或堆物,仅作为维护架使用
  • 小胖墩2018-04-12 08:54:11回复

    谢谢专家指点,再请教下,如果这个落地架搭设至屋面挑檐下口,外架防护因为外挑搭设不上,是否就只能采用型钢悬挑外架搭设了?

  • 云中飞鹤2018-04-13 10:50:25回复

    是的,目前规范是这样子的

小胖墩
回帖时间:2018-04-11 22:34:43 3楼

附图作为示意用,工地上屋面有1.2米外挑檐沟,外架在檐沟底部,想钢管斜杆支撑出去加设檐沟及屋面防护外架,这样斜撑施工是否符合规范要求。请大神指导。
  • 云中飞鹤2018-04-12 09:15:41回复

    如果你不在北京地区不允许使用这种架体的哦

  • 云中飞鹤2018-04-12 09:16:02回复

    如果你不在北京地区不允许使用这种架体的哦

  • 云中飞鹤2018-04-12 09:16:20回复

    如果你不在北京地区不允许使用这种架体的哦

其他类似问题

脚手架钢管斜杆支撑外挑架,规范是否允许这样搭设?请知道的大神指点。 ...阅读全文

小胖墩 2018-04-11 7973 3

外脚手架搭设,外脚手架搭设流程 ...阅读全文

奋斗 2022-12-09 894 1

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑 ...阅读全文

释然 2011-10-31 8947 4

脚手架一般在施工现场都会有,脚手架在使用钱需要搭建,在建筑工地上肯定能用到,脚手架有竹子做的,有木头做的,有钢铁材料做的,现在大多数都是钢铁材料做的,脚手架不要以为随随便便就可以搭建好,就算你搭建好了,你的脚手架符合规范标准吗?看看下面的脚手架搭设规范图解,看看你们工地的脚手架搭建符合标准不。 ...阅读全文

思绪飘了好远 2017-05-18 3173 2