七海
发帖时间:2018-05-15 10:34:03 楼主

除了钢丝绳以外的方法

孤僻猫
回帖时间:2018-05-26 22:21:46 1楼

孤僻猫
回帖时间:2018-05-26 22:18:15 2楼

如果悬挑脚手架要承受双倍荷载,因为有些部位比如上部结构投影面积大于下部结构面积,像超大型的凸出阳台,悬挑构件等等,在悬挑工字钢上部钢丝绳无法进行拉结,而它又要承受比较大的荷载,这个时候就可以对悬挑工字钢下部进行支撑,支撑结构可采用钢梁斜向支撑在下部结构层中,支撑角度原则上不大于45度,一般做的话不大于30度,支撑的位置和角度需进行计算。
爱瑞瑞
回帖时间:2018-05-16 08:30:55 3楼

根据你想承受的荷载,重新选择适合的悬挑脚手架
明朗的天
回帖时间:2018-05-15 17:02:10 4楼

悬挑脚手架,如果让它承受双倍荷载,是坚决不允许的,除非你想戴金手镯
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-15 13:41:11 5楼

悬挑脚手架不需要卸载-----它本身就是卸荷措施

其他类似问题

除了钢丝绳以外的方法...阅读全文

七海 2018-05-15 1614 5

下面这个计算中立杆传至梁上恒荷载标准值FGi9(KN),立杆传至梁上活荷载标准值FQi(KN),分取好多。 组合风荷载作用下单立杆轴向力: 单外立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+6.221)+ 0.9×1.5×2.7=15.27kN 单内立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+2.848)+ 0.9×1.5×2.7=10.885kN...阅读全文

豆豆74 2021-02-06 1604 3

悬挑脚手架风荷载地区省份无法选择...阅读全文

泰兴人 2017-08-08 2467 1

1、为啥按软件计算风荷载体型系数算出来都很大啊,我看别人手算的才取0.6,相差一半多,咋回事? 2、还有,我看了很多别人的悬挑脚手架计算方案,别人都至计算了最下面一挑脚手架,难道不是用最高一挑脚手架吗,因为最上面风荷载大很多啊? 2、脚手架钢丝绳卸荷是否要选择?...阅读全文

晓北 2015-06-14 4657 3

悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文

豆豆416 2023-07-22 365 1