阿灿
发帖时间:2012-12-22 10:40:23 楼主

在连接总配电箱和分配电箱时,软件提示输入下一个点,右键确定后导线消失,在离总配电箱距离较近设置时不存在这个问题,是不是导线距离太长引起的?请问导入背景图后导线的长度和图上尺寸相同么?
问题补充:
另外,再请高手解决下生成的系统接线图字体显示???的问题,谢谢

aijun12321
回帖时间:2012-12-25 10:29:21 1楼

1、导线连接是通过左键点击或输入相应元件的图块中心坐标完成,跟距离的长短无关。
2、针对系统接线图字体的操作即普通的CAD功能操作即可,字体大小,字体样式都可以修改。
  • 阿灿2012-12-25 11:26:17回复

    你好,谢谢你的解答。再问个问题,我看关于计算公式里边导线的长度,公式里面取得是30米,可我实际导线不止30米,为什么公式里面用的长度不是我布置的导线长度呢? 你好,谢谢你的解答。再问个问题,我看关于计算公式里边导线的长度,公式里面取得是30米,可我实际导线不止30米,为什么公式里面用的长度不是我布置的导线长度呢?

  • aijun123212012-12-25 19:07:28回复

    每根导线的长度你都可以自己设置,软件中默认的是30米 每根导线的长度你都可以自己设置,软件中默认的是30米

其他类似问题

在连接总配电箱和分配电箱时,软件提示输入下一个点,右键确定后导线消失,在离总配电箱距离较近设置时不存在这个问题,是不是导线距离太长引起的?请问导入背景图后导线的长度和图上尺寸相同么?问题补充:另外,再请高手解决下生成的系统接线图字体显示???的问题,谢谢...阅读全文

阿灿 2012-12-22 3928 1

临时用电CAD版,安装后上部为什么没有视频中的工具条...阅读全文

红颜知己 2012-02-25 1616 0

怎么我打开品茗临时用电CAD版(04CAD)右侧栏有显示,可是上面的菜单栏没有改变,还是CAD04的菜单栏,是什么原因??...阅读全文

kuang 2011-12-16 4491 1

我在计划用电设备时,软件提醒导线电流不够,怎么修改才能使其满足要求呢...阅读全文

软件之星 2014-03-13 3189 2

这个导线选择是不是太离谱了,是软件的问题吗...阅读全文

zhm 2015-11-07 3804 2