么么
发帖时间:2018-07-27 21:23:58 楼主

是不是那个意思?还有次楞的间距怎么算  怎么200的梁间距九200呢

品茗邓文梓
回帖时间:2018-07-31 09:41:55 1楼

梁底次楞间距一般取在150-200,经计算可调整。

其他类似问题

是不是那个意思?还有次楞的间距怎么算 怎么200的梁间距九200呢...阅读全文

么么 2018-07-29 34111 2

是不是那个意思?还有次楞的间距怎么算  怎么200的梁间距九200呢...阅读全文

么么 2018-07-27 5609 1

梁底次楞平行跟垂直梁夸方向有什么区别?...阅读全文

疯子、 2011-12-09 5398 2

次楞验算4、最大支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=max[1.1×8.828×0.5,0.4×8.828×0.5+8.828×0.1]=4.855kN 正常使用极限状态 R'max=max[1.1×6.195×0.5,0.4×6.195×0.5+6.195×0.1]=3.407kN六、主楞验算对拉螺栓水平向间距(mm) 500 主楞类型 钢管主楞材料规格(mm) Ф48×3 主楞合并根数 2主楞弹性模量E(N/mm2) 206000 主楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 120 主楞截面惯性矩I(cm4) 10.78主楞截面抵抗矩W(cm3) 4.49 荷载折减系数 0.8 因主楞2根合并,验算时次楞传递荷载折减系数为0.8。 计算简图如下: 同前节计算过程,可依次解得: 承载能力极限状态:R1=1.194kN,R2=3.884kN,R3=1.194kN 正常使用极限状态:R'1=0.818kN,R'2=2.726kN,R'3=0.818kN 1、抗弯验算 主楞弯矩图(kN?m) σmax=Mmax/W=0.287×106/4490=63.822N/mm2≤[f]=205 N/mm2 符合要求!能否提供承载能力极限状态:R1=1.194kN的计算公...阅读全文

释然 2011-08-07 5403 1

主楞计算方式如何选,选简支梁还是三等跨连续梁,三等跨与四等跨连续梁的区别是啥...阅读全文

豆豆749 2020-11-08 968 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭