kalinin
发帖时间:2018-07-28 15:22:59 楼主

看了很多帖子了。

现在决定系统来划分检验批。

现在不明白的有几点:

1、检验批容量到底是系统个数(比如工程部位写WL1~4,容量就是4)。还是米m,比如楼高100米,4条管就是400米。

2、最小抽样数量/实际数量,到底怎么填。比如400米,抽检几处呢?如果是系统个数,又是怎么抽检的呢?

桥东
回帖时间:2018-07-31 15:39:35 1楼

可以的,检验批里分很多内容,有排水,有污排,按层来做,只要管道一样均可。
  • kalinin2018-08-01 09:59:29回复

    空调水。污水。废水,都要分,按层做的话,我这边做出来的量就比按系统分多 空调水。污水。废水,都要分,按层做的话,我这边做出来的量就比按系统分多

桥东
回帖时间:2018-07-31 15:18:10 2楼

以前我做过医院的给排水,但我认为立管可能按编号来走,而每层的水平管及支管是无法按照系统来做的,因为除了卫生间,走廊吊顶内的还有好的水平管,这个是无法包括在内的。 所以我都是按层来做的
  • kalinin2018-07-31 15:27:55回复

    按层来做,怎么填容量?还是按照米数吗?不过按层的话,我反而省事。我这边排水管按系统分,数量太多了。 按层来做,怎么填容量?还是按照米数吗?不过按层的话,我反而省事。我这边排水管按系统分,数量太多了。

  • kalinin2018-07-31 15:28:56回复

    要是可以一种排水管类型做一张,那就省事很多。所以想知道能不能同一类型排水管所有编号做一起 要是可以一种排水管类型做一张,那就省事很多。所以想知道能不能同一类型排水管所有编号做一起

桥东
回帖时间:2018-07-30 22:09:13 3楼

按系统也可以,按楼层也可以,
  • kalinin2018-07-31 14:53:03回复

    几个编号行不行? 几个编号行不行?

  • kalinin2018-07-31 14:53:59回复

    污水管WL1~WL16,比如这样可不可以做一个检验批,我的疑问在这里。而不是能不能按照系统做。 污水管WL1~WL16,比如这样可不可以做一个检验批,我的疑问在这里。而不是能不能按照系统做。

明朗的天
回帖时间:2018-07-29 19:45:22 4楼

一个系统为一个检验批

  • kalinin2018-07-31 14:54:19回复

    污水管WL1~WL16,比如这样可不可以做一个检验批,我的疑问在这里。而不是能不能按照系统做。 。 污水管WL1~WL16,比如这样可不可以做一个检验批,我的疑问在这里。而不是能不能按照系统做。 。

其他类似问题

看了很多帖子了。现在决定系统来划分检验批。现在不明白的有几点:1、检验批容量到底是系统个数(比如工程部位写WL1~4,容量就是4)。还是米m,比如楼高100米,4条管就是400米。2、最小抽样数量/实际数量,到底怎么填。比如400米,抽检几处呢?如果是系统个数,又是怎么抽检的呢?...阅读全文

kalinin 2018-07-28 7176 4

给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗...阅读全文

旅行者 2018-03-28 1697 1

排水管道预埋的时候写了,以后是不是可以省了不用再做检验批了,下面表格怎么填...阅读全文

灬伉俪灬 2016-03-11 2477 4

室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗?...阅读全文

GDQ 2018-11-21 2864 1

请问污水立管、通气立管、废水立管、雨水通气立管、凝结水立管和雨水立管,哪几种管子用排水管道及配件安装的检验批?哪几种又用雨水管道及配件安装的检验批啊?...阅读全文

嘟嘟 2016-07-03 2753 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭