砖砌体检验批质量验收记录表格示例——

砖砌体检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.20  砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:

1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;

2  不超过250m3砌体;

3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

摘录二:

5.1 一般规定

5.1.1  本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程。

5.1.2  用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。

5.1.3  砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。

5.1.4  有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。

5.1.5  不同品种的砖不得在同一楼层混砌。

5.1.6  砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前ld~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:

1  烧结类块体的相对含水率60%~70%;

2  混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需要浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润。其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。


5.1.7   采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm ;当施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。


5.1.8  240mm 厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖,应整砖丁砌。


5.1.9  弧拱式及平拱式过梁的灰缝应砌成楔形缝,拱底灰缝宽度不宜小于5mm ;拱顶灰缝宽度不应大于15mm,拱体的纵向及横向灰缝应填实砂浆;平拱式过梁拱脚下面应伸人墙内不小于20mm;砖砌平拱过梁底应有1%的起拱。


5.1.10  砖过梁底部的模板及其支架拆除时,灰缝砂浆强度不应低于设计强度的75%。


5.1.11  多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑。


5.1.12  竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝。


5.1.13  砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接搓处表面清理干净,洒水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。


5.1.14   夹心复合墙的砌筑应符合下列规定:

1  墙体砌筑时,应采取措施防止空腔内掉落砂浆和杂物;

2  拉结件设置应符合设计要求,拉结件在叶墙上的搁置长度不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm;

3  保温材料品种及性能应符合设计要求。保温材料的浇注压力不应对砌体强度、变形及外观质量产生不良影响。

5.2 主控项目


5.2.1   砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。


抽检数量:  每一生产厂家,烧结普通砖、混凝土实心砖每15万块,烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每10万块各为一验收批,不足上述数量时按1批计,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。


检验方法:  查砖和砂浆试块试验报告。


5.2.2   砌体灰缝砂浆应密实饱满,砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


检验方法:  用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖,取其平均值。


5.2.3   砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上的地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓,普通砖砌体斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


检验方法:  观察检查。


5.2.4   非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸搓,且应加设拉结钢筋,拉结钢筋应符合下列规定:

1  每120mm 墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙应放置2φ6拉结钢筋);

2  间距沿墙高不应超过500mm;且竖向间距偏差不应超过100mm;

3  埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;

4  末端应有90°弯钩(图5.2.4)。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


检验方法:  观察和尺量检查。

5.3 一般项目


5.3.1   砖砌体组砌方法应正确,内外搭砌,上、下错缝。清水墙、窗间墙无通缝;混水墙中不得有长度大于300mm的通缝,长度200mm~300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上。砖柱不得采用包心砌法。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


检验方法:  观察检查。砌体组砌方法抽检每处应为3m~5m。


5.3.2   砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm ,但不应小于8mm ,也不应大于12mm 。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


检验方法:  水平灰缝厚度用尺量10皮砖砌体高度折算。竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。


5.3.3   砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合表5.3.3的规定:

其他类似问题

砖砌体检验批质量验收记录表格示例—— 砖砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 5 砖砌体工程 5.1 一般规定 5.1.1本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程。 5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。 5.1.3 砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。 5.1.4 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。 5.1.5 不同品种的砖不得在同一楼层混砌。 5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前ld~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定: 1、烧结类块体的相对含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...阅读全文

Better me 2018-08-10 2132 0

砖砌体检验批质量验收记录表格示例—— 砖砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程。 5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。 5.1.3 砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。 5.1.4 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。 5.1.5 不同品种的砖不得在同一楼层混砌。 5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前ld~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定: 1 烧结类块体的相对含水率60%~70%; 2 混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需要浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润。其...阅读全文

Better me 2018-08-02 13009 0

配筋砌体检验批质量验收记录表格示例—— 配筋砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 8 配筋砌体工程 8.1 一般规定 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 8.2 主控项目 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。 检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:每检验批砌体,试块不应小于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法:检查混凝...阅读全文

Better me 2018-08-10 1882 0

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;2 不超过250m3砌体;3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。摘录二:6 混凝土小型空心砌块砌体工程6.1 一般规定6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。6.1.2 施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排列图,施工中应按排块图施工。6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。6.1.4 砌筑小砌块时,应清除表面污物、剔除外观质量不合格的小砌块。6.1.5 砌筑小砌块砌体,宜选用专用小砌块砌筑砂浆。6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,不需对小砌块浇水湿润,如遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,应提前浇水湿润,块体的相对含水率宜为40%~50%。雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工。6.1.8 承重墙体使...阅读全文

Better me 2018-08-10 1470 0

填充墙砌体检验批质量验收记录表格示例—— 填充墙砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 9.1 一般规定 9.1.l 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。 9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。 9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结...阅读全文

Better me 2018-08-02 11127 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭