锚杆静压桩检验批质量验收记录表格示例——

锚杆静压桩检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002)

【条文摘录】

摘录一:

5.1  一般规定

5.1.1  桩位的放样允许偏差如下:

群桩:20mm;

单排桩:10mm。

5.1.2  桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:

1  当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩 基工程的验收应在施工结束后进行。

2  当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩 顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

5.1.3  打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

5.1.4  灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。

5.1.5  工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可 靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

5.1.6  桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩 ,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制?暗叵滤灰陨锨抑湛缀缶搜榈墓嘧⒆煅槭坎挥ι儆谧茏? 数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

5.1.7  对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现 行标准的规定。

5.1.8  除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目 ,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。

摘录二:

5.2  静力压桩

5.2.1  静力压桩包括锚杆静压桩及其他各种非冲击力沉桩。

5.2.2  施工前应对成品桩(锚杆静压成品桩一般均由工厂制造,运至现场堆放)做外观及强度检验,接桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合格证书,或送有关部门检验,压桩用压力表、锚杆规格及质量也应进行检查。硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(3件)。

5.2.3  压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。

5.2.4  施工结束后,应做桩的承载力及桩体质量检验。

5.2.5  锚杆静压桩质量检验标准应符合表5.2.5的规定


其他类似问题

锚杆静压桩检验批质量验收记录表格示例—— 锚杆静压桩检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 【条文摘录】 摘录一: 5.1 一般规定 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下: 群桩:20mm; 单排桩:10mm。 5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩 基工程的验收应在施工结束后进行。 2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩 顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 5.1.5 工程桩应进...阅读全文

Better me 2018-08-02 3642 0

锚杆检验批质量验收记录表格示例—— 锚杆检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 摘录一: 7.1 一般规定 7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。 7.1.2 基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作: 1 基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。 2 土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。 3 有关围护结构的施工质量验收可按本规范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的规定执行,验收合格后方可进行土方开挖。 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 7.1.4 基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 7.1.5 基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及...阅读全文

Better me 2018-08-02 6126 0

锚杆静压桩检验批质量验收记录表格范例—— 锚杆静压桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。 5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的...阅读全文

Better me 2018-09-27 5045 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收; 2水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06% 3当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。 检查数量:同一配合比检查一次。 检验方法:检查水泥浆性能试验报告。6.5.3 现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa。 试件抗压强度检验应符合下列规定:1 每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d; 2 试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。 检查数量:每工作班留置一组。 检验方法:检查试件强度试验报告。6.5.4锚具的封闭保护措施应符合设计要求。当设计无具体要求时,外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b类环境时50mm,三a、三b类环境时80...阅读全文

Better me 2018-08-10 2315 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 6.1 一般规定 6.1.1 后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位 承担。 6.1.2 预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标 定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤 顶检修后,应重新标定。 注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致 ; 2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不 应低于±2%。 6.1...阅读全文

Better me 2018-08-02 2712 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭