预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例——

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.2  混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。

  混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。

  各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。

摘录二:

6.1   一般规定

6.1.1   后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位 承担。

6.1.2   预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标 定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤 顶检修后,应重新标定

注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致 ;

2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不 应低于±2%。

6.1.3   在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括:

1   预应力筋的品种、规格、数量、位置等;

2   预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等;

3   预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等;

4   锚固区局部加强构造等。

6.5   灌浆及封锚

主控项目

6.5.1   后张法有粘结预应力筋张拉后应尽早进行孔道灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察,检查灌浆记录。

6.5.2   锚具的封闭保护应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1   应采取防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施;

2   凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于 50mm;

3   外露预应力筋的保护层厚度:处于正常环境时,不应小于 20mm;处于易受腐蚀的环境时,不应小于 50mm。

检查数量:  在同一检验批内,抽查预应力筋总数的 5%,且不少于 5 处。

检验方法:  观察,钢尺检查。

一般项目

6.5.3   后张法预应力筋锚固后的外露部分宜采用机械方法切割,其外露长度不宜小于预应力筋直径的 1.5 倍,且不宜小于 30mm。

检查数量:  在同一检验批内,抽查预应力筋总数的 3%,且不少于 5 束。

检验方法:  观察,钢尺检查。

6.5.4   灌浆用水泥浆的水灰比不应大于 0.45,搅拌后 3h 泌水率不宜大于 2%,且不应大于 3%。泌水应能在 24h 内全部重新被水泥浆吸收。

检查数量:  同一配合比检查一次。

检验方法:  检查水泥浆性能试验报告。

6.5.5   灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于 30N/mm2。

检查数量:  每工作班留置一组边长为 70.7mm 的立方体试件。

检验方法:  检查水泥浆试件强度试验报告。

注: 1 一组试件由 6 个试件组成,试件应标准养护 28d;

2 抗压强度为一组试件的平均值,当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过 20%时,应取中间 4 个试件强度的平均值。

其他类似问题

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收; 2水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06% 3当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。 检查数量:同一配合比检查一次。 检验方法:检查水泥浆性能试验报告。6.5.3 现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa。 试件抗压强度检验应符合下列规定:1 每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d; 2 试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。 检查数量:每工作班留置一组。 检验方法:检查试件强度试验报告。6.5.4锚具的封闭保护措施应符合设计要求。当设计无具体要求时,外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b类环境时50mm,三a、三b类环境时80...阅读全文

Better me 2018-08-10 2315 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 6.1 一般规定 6.1.1 后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位 承担。 6.1.2 预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标 定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤 顶检修后,应重新标定。 注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致 ; 2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不 应低于±2%。 6.1...阅读全文

Better me 2018-08-02 2712 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 一般项目 6.3.3 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定: 1 钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm, 2钢绞线压花锚具的梨形头尺寸和直线锚固段长度不应小于设计值; 3钢丝镦头不应出现横向裂纹,镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。 检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%.且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件:对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。 检验方法:观察,尺量,检查镦头强度试验报告。 6.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应符合下列规定: 1成孔管道的连接应密封; 2预应力筋或成孔管道应平顺,并应与定位支撑钢筋绑扎牢固; 3 当后张有粘结预应力筋曲线孔道...阅读全文

Better me 2018-08-10 1984 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。Better me 2018-08-02 2561 0

预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气兼泌水孔; 3 局部加强钢筋的牌号、规格、数量和位置; 4 预应力筋锚具和连接器及锚垫板的品种、规格、数量和位置。6.1.2 预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道的进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1 获得认证的产品; 2 同一厂家、同一品种、同一规格的产品,连续三批均一次检验合格。6.1.3 预应力筋张拉机具及压力表应定期维护,张拉设备和压力表应配套标定和使用,标定期限不应超过半年。 6.2材 料 主控项目6.2.1 预应力筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验,其检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。6.2.2 无粘结预应力钢绞线进场时,应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验,检验结果应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定。经观察认为涂包质量有保证时,无粘...阅读全文

Better me 2018-08-10 3429 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭