Better me
发帖时间:2018-08-02 11:11:37 楼主

防水混凝土检验批质量验收记录表格示例——

防水混凝土检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:

4.1   防水混凝土

4.1.1   防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。处于侵蚀性介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结耐久性设计规范》GB50476的的关规定。

4.1.2   水泥的选择应符合下列规定:

1  宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定;

2  在受侵蚀性介质作用时,应按介质的性质选用相应的水泥品种;

3  不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。

4.1.3   砂、石的选择应符合下列规定:

1  砂宜选用中粗砂,含泥量不应大于3.0%,泥块含量不宜大于1.0%;

2  不宜使用海砂;在没有使用河砂的的条件时,应对海砂进行处理后才能使用,且控制氯离子含量不得大于0.06%;

3  碎石或卵石的粒径宜为5~40mm,含泥量不应大于1.0%,泥块含量不应大于0.5%;

4  对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石,应进行碱活性检验。

4.1.4   矿物掺合料的选择应符合下列规定:

1  粉煤灰的级别不应低于二级,烧失量不应大于5%;

2  硅粉的比表面积不应小于15000m2/kg,SiO2含量不应小于85%;

3  粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定。

4.1.5   混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。

4.1.6   外加剂的选择应符合下列规定:

1  外加剂的品种和用量应经试验确定,所用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的质量规定;

2  掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土,其含气量宜控制在3%~5%;

3  考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响;

4  严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。

4.1.7   防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:

1  试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;

2  混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜少于260kg/m3;粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%~30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%~5%;

3  水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;

4  砂率宜为35%~40%,泵送时可增加到45%;

5  灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;

6  混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%;混凝土中各类材料的总碱量即Na2O当量不得大于3kg/m3。

4.1.8   防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。

4.1.9   混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定:

1  拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的允许偏差应符合表4.1.9-1 的规定。

注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。

2  混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合4.1.9-2 的规定。

3  泵送混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。

4.1.10   防水混凝土抗压强度试件,应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,并应符合下列规定:

1  同一工程、同一配合比的混凝土,取样频率和试件留置组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

2  抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的有关规定。

3  结构构件的混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50082的有关规定。

4.1.11   防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,并应符合下列规定:

1  连续浇筑混凝土每500m3 应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。

2  抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082的有关规定。

4.1.12   大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d。

4.1.13   防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

4.1.14   防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

4.1.15   防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。

检验方法:   检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。

4.1.16   防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.1.17   防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。

检验方法:  观察检查。

4.1.18   防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。

检验方法:  用刻度放大镜检查。

4.1.19   防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±5mm。

检验方法:  尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

其他类似问题

防水混凝土检验批质量验收记录表格示例—— 防水混凝土检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二: 4.1 防水混凝土 4.1.1 防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。处于侵蚀性介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结耐久性设计规范》GB50476的的关规定。 4.1.2 水泥的选择应符合下列规定: 1 宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定; 2 在受侵蚀性介质作用时,应按介质的性质选用相应的水泥品种; 3 不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。 4.1.3 砂、石的选择应符合下列规定: 1 砂宜选用中粗砂,含泥量不应大于3.0...阅读全文

Better me 2018-08-02 3484 0

塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 4.5 塑料防水板防水层 4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。 4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。 注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度; L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 4.5.3 初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。 4.5.4 塑料板防水板的铺设应符合下列规定: 1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防...阅读全文

Better me 2018-08-02 1781 0

接缝密封防水检验批质量验收记录表格示例—— 接缝密封防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.5 接缝密封防水 6.5.1 密封防水部位的基层应符合下列要求: 1 基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象; 2 基层应清洁、干燥,并应无油污、无灰尘; 3 嵌入的背衬材料与接缝壁问不得留有空隙; 4 密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂,涂刷应均匀,不得漏涂。 6.5.2 多组分密封材料应按配合比准确计量,拌合应均匀,并应根据有效时间确定每次配制的数量。 6.5.3 密封材料嵌填完成后,在固化前应避免灰尘、破损及污染,且不得踩踏。 I 主控项目 6.5.4 密封材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:...阅读全文

Better me 2018-08-03 1882 0

复合防水层检验批质量验收记录表格示例—— 复合防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.4 复合防水层 6.4.1 卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。 6.4.2 卷材与涂料复合使用时,防水卷材的粘结质量应符合表6.4.2的规定。 6.4.3 复合防水层施工质量应符合本规范第6.2节和笫6.3节的有关规定。 I 主控项目 6.4.4 复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。 6.4.5 复合防水层不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。 6.4.6 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求...阅读全文

Better me 2018-08-03 2052 0

涂膜防水层检验批质量验收记录表格示例——涂膜防水层检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)【条文摘录】摘录一:3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二:6.1.5  防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。摘录三:6.3   涂膜防水层6.3.1   防水涂料应多遍涂布,并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。6.3.2   铺设胎体增强材料应符合下列规定:1   胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;2   胎体增强材料民边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;3   上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;4   上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。6.3.3   多组分防水涂料应按配合比准确计量,搅拌应均匀,并应根据有效时问确定每次配制的数量。I 主控项目6.3.4   防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检...阅读全文

Better me 2018-08-03 6276 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭