焊接材料检验批质量验收记录表格示例——

焊接材料检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010)

【条文摘录】

4.3  焊 接 材 料

主 控 项 目

4.3.1  焊接材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  检查焊接材料的质量合格证明文件、标识及检验报告等。

4.3.2  重要铝合金结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  检查复验报告。

一 般 项 目

4.3.3  焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。

检查数量:  按量抽查不少于1%,且不应少于10包。

检验方法:  观察检查。

其他类似问题

焊接材料检验批质量验收记录表格示例—— 焊接材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010) 【条文摘录】 4.3 焊 接 材 料 主 控 项 目 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查焊接材料的质量合格证明文件、标识及检验报告等。 4.3.2 重要铝合金结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查复验报告。 一 般 项 目 4.3.3 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。 检查数量: 按量抽查不少于1%,且不应少于10包。 检验方法: 观察检查。...阅读全文

Better me 2018-08-02 2178 0

铝合金构件焊接检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金构件焊接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010) 【条文摘录】 5.1 一 般 规 定 5.1.1 本章适用于铝合金结构制作和安装中的铝合金构件焊接的工程质量验收。 5.1.2 铝合金结构焊接工程应按相应的铝合金结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 5.1.3 对于需要进行焊缝探伤检验的铝合金结构,宜在完成焊接24h后,进行焊缝探伤检验。 5.1.4 焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。 5.2 铝合金构件焊接工程 主 控 项 目 5.2.1 焊条、焊丝、焊剂等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及现行国家标准《铝及铝合金焊条》GB/T 3669和《铝及铝合金焊丝》GB/T 10858的有关规定。焊条、焊剂、药芯焊丝等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查质量证明书和烘焙记录。 5.2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查焊工合格证及有效期。 5.2.3 施工单位对首次采用的铝合金材料、焊接材料、焊接方法等,应进行焊接工艺评定,根据评定报...阅读全文

Better me 2018-08-02 2453 0

钢结构焊接检验批质量验收记录表格示例—— 钢结构焊接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.2 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.3 焊接材料 主控项目 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查 检验方法: 检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.3.2 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查复验报告。 一般项目 4.3.4 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块。 检查数量: 按量抽查1%,且不应少于10包。 检验方法: 观察检查 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于钢结构制作和安装中的钢构件焊接和焊钉焊接的工程质量验收。 5.1.2 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分为一个或若干个检验批。 5.1.3 碳素结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤检验。 5.1.4...阅读全文

Better me 2018-08-02 5012 0

预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气兼泌水孔; 3 局部加强钢筋的牌号、规格、数量和位置; 4 预应力筋锚具和连接器及锚垫板的品种、规格、数量和位置。6.1.2 预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道的进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1 获得认证的产品; 2 同一厂家、同一品种、同一规格的产品,连续三批均一次检验合格。6.1.3 预应力筋张拉机具及压力表应定期维护,张拉设备和压力表应配套标定和使用,标定期限不应超过半年。 6.2材 料 主控项目6.2.1 预应力筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验,其检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。6.2.2 无粘结预应力钢绞线进场时,应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验,检验结果应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定。经观察认为涂包质量有保证时,无粘...阅读全文

Better me 2018-08-10 3433 0

混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 7混凝土分项工程7.1一般规定7.1.1混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。 检验评定混凝土强度时,应采用28d或设计规定龄期的标准养护试件。 试件成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通灌凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后再置入标准养护条件下继续养护至28d或设计规定龄期。7.1.2当采用非标准尺寸试件时.应将其抗压强度乘以尺寸折算系数,折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度。尺寸折算系数应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB,/T50107采用。7.1.3当混凝土试件强度评定不合格时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行检测推定,并应按本规范第10.2.2条的规定进行处理。7.1.4混凝土有耐久性指标要求时,应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定检验评定。7.1.5大批量、连续生产的同一配合比混凝土,混凝土生产单位应提供基本性能试验报告。7.1.6预拌混...阅读全文