Better me
发帖时间:2018-08-10 16:01:53 楼主

混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——

混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例


混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——

7混凝土分项工程

7.1一般规定

7.1.1混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。
    检验评定混凝土强度时,应采用28d或设计规定龄期的标准养护试件。
    试件成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通灌凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后再置入标准养护条件下继续养护至28d或设计规定龄期。
7.1.2当采用非标准尺寸试件时.应将其抗压强度乘以尺寸折算系数,折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度。尺寸折算系数应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB,/T50107采用。
7.1.3当混凝土试件强度评定不合格时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行检测推定,并应按本规范第10.2.2条的规定进行处理。
7.1.4混凝土有耐久性指标要求时,应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定检验评定。
7.1.5大批量、连续生产的同一配合比混凝土,混凝土生产单位应提供基本性能试验报告。
7.1.6预拌混凝土的原材料质量、制备等应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。
7.1.7水泥、外加剂进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍:
    l获得认证的产品;
    2同一厂家、同一品种、同一规格的产品,连续三次进场  检验均一次检验合格。
    7.2原材料

主控项目

7.2.1水泥进场时,应对其品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查,并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175等的相关规定。
    检查数量:按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样数量不应少于一次。
    检验方法:检查质量证阴文件和抽样检验报告。
7.2.2混凝土外加剂进场时,应对其品种、性能、出厂日期等进行检查,并应对外加剂的相关性能指标进行检验,检验结果应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119等的规定。
    检查数量:按同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂,不超过50t为一批.每批抽样数量不应少于一次。
    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

一般项目

7.2.3混凝土用矿物掺合料进场时,应对其品种、技术指标、出厂日期等进行检查,并应对矿物掺合料的相关技术指标进行检验,检验结果应符合国家现行有关标准的规定。
    检查数量:按同一厂家、同一品种、同一技术指标、同一批号且连续进场的矿物掺合料,粉煤灰、石灰石粉、磷渣粉和钢铁渣粉不超过200t为一批,粒化高炉矿渣粉和复合矿物掺合料不超过500t为一批,沸石粉不超过120t为一批,硅灰不超过30t为一批,每批抽样数量不应少于一次。
    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
7.2.4混凝土原材料中的粗骨料、细骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定,使用经过净化处理的海砂应符合现行行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206的规定,再生混凝土骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177和《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定。
    检查数量:按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定确定。
    检验方法:检查抽样检验报告。
7.2.5混凝土拌制及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水时,可不检验;采用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时,应对其成分进行检验。
    检查数量:同一水源检查不应少于一次。
    检验方法:检查水质检验报告。

其他类似问题

混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 7混凝土分项工程7.1一般规定7.1.1混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。7.1.6预拌混...阅读全文

Better me 2018-08-10 2813 0

预应力原材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力原材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 6.1 一般规定 6.1.1 后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。 6.1.2 预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检修后,应重新标定。 注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致; 2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不应低于±2%。 6.1.3 在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程...阅读全文

Better me 2018-08-02 2523 0

混凝土原材料检验批质量验收记录表格范例—— 混凝土原材料检验批质量验收记录填写说明——7混凝土分项工程7.1一般规定7.1.1混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。7.1.6预拌混凝土的原材料质量、制备等应符合现行国家标准《预拌混凝土...阅读全文

Better me 2018-09-29 8509 0

预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气兼泌水孔; 3 局部加强钢筋的牌号、规格、数量和位置; 4 预应力筋锚具和连接器及锚垫板的品种、规格、数量和位置。6.1.2 预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道的进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1 获得认证的产品; 2 同一厂家、同一品种、同一规格的产品,连续三批均一次检验合格。6.1.3 预应力筋张拉机具及压力表应定期维护,张拉设备和压力表应配套标定和使用,标定期限不应超过半年。 6.2材 料 主控项目6.2.1 预应力筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验,其检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。6.2.2 无粘结预应力钢绞线进场时,应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验,检验结果应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定。经观察认为涂包质量有保证时,无粘...阅读全文

Better me 2018-08-10 3429 0

钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 5 钢筋分项工程5.1 一般规定5.1.1 浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 4预埋件的规格、数量和位置。5.1.2钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1获得认证的钢筋、成型钢筋; 2同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格; 3同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格。5.2材 料主控项目5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。5.2.2 成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合同家现行有关标准的规定。 对由热...阅读全文

Better me 2018-08-10 2118 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭