工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格示例——

工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)


工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格填写说明——

一、填写依据
   《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按系统类别划分检验批。

11.2主控项目
11.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定:
    1 通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响,电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得大于70℃,滚动轴承不得大于80℃。
    2 水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备技术文件要求。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃。
    3 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔中风机的试运转尚应符合本条第1款的规定。
    4 制冷机组的试运转除应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定外,尚应符合下列规定:
     1)机组运转应平稳、应无异常振动与声响;
     2)各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等现象;
     3)吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内;
     4)能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应正确、灵敏、可靠;
     5)正常运转不应少于8h。
    5 多联式空调(热泵)机组系统应在充灌定量制冷剂后,进行系统的试运转,并应符合下列规定:
     1)系统应能正常输出冷风或热风,在常温条件下可进行冷热的切换与调控;
     2)室外机的试运转应符合本条第4款的规定;
     3)室内机的试运转不应有异常振动与声响,百叶板动作应正常,不应有渗漏水现象,运行噪声应符合设备技术文件要求;
     4)具有可同时供冷、热的系统,应在满足当季工况运行条件下,实现局部内机反向工况的运行。
    6 电动调节阀、电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活可靠,信号输出应正确。
    7 变风量末端装置单机试运转及调试应符合下列规定:
     1)控制单元单体供电测试过程中,信号及反馈应正确,不应有故障显示;
     2)启动送风系统,按控制模式进行模拟测试,装置的一次风阀动作应灵敏可靠;
     3)带风机的变风量末端装置,风机应能根据信号要求运转,叶轮旋转方向应正确,运转应平稳,不应有异常振动与声响;
     4)带再热的末端装置应能根据室内温度实现自动开启与关闭。
    8 蓄能设备(能源塔)应按设计要求正常运行。
    检查数量:第3、4、8款全数,其他按I方案。
    检查方法:调整控制模式,旁站、观察、查阅调试记录。
11.3一般项目
11.3.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定:
    1 风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。
    2 风机、空气处理机组、风机盘管机组、多联式空调(热泵)机组等设备运行时,产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的要求。
    3 水泵运行时壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位不应松动,轴封的温升应正常,普通填料密封的泄漏水量不应大于60mL/h,机械密封的泄漏水量不应大于5mL/h。
    4 冷却塔运行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值,水流量应符合设计要求。冷却塔的自动补水阀应动作灵活,试运转工作结束后,集水盘应清洗干净。
    检查数量:第1、2款按Ⅱ方案;第3、4款全数检查。
    检查方法:观察、旁站、查阅调试记录,按本规范附录E进行测试校核。
11.3.5 通风与空调工程通过系统调试后,监控设备与系统中的检测元件和执行机构应正常沟通,应正确显示系统运行的状态,并应完成设备的连锁、自动调节和保护等功能。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:旁站观察,查阅调试记录。

回帖时间:2018-12-14 09:55:42 1楼

感谢分享~  

其他类似问题

工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格示例——工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分按系统类别划分检验批。11.2主控项目 11.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定:1 通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响,电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得大于70℃,滚动轴承不得大于80℃。2 水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备技术文件要求。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃。3 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔中风机的试运转尚应符合本条第1款的规定。4 制冷机组的试运转除应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定外,尚应符合下列规定:1)机组运转应平稳、应无异常振动与声响;2)各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等现象;3)吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内;4)能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应正确、灵敏、可靠;5...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 8074 1

工程系统调试检验批验收质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)表格示例—— 工程系统调试检验批验收质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按系统类别划分检验批。11.2主控项目11.2.3 系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定: 1 系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。 2 变风量空调系统联合调试应符合下列规定: 1)系统空气处理机组应在设计参数范围内对风机实现变频调速; 2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足本条文第1款的要求,新风量的允许偏差应为0~+10%; 3)变风最末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~+15%; 4)改变各空调区域运行工况或室内温度设定参数时,该区域变风量末端装置的风阀(风机)动作(运行)应正确; 5)改变室内温度设定参数或关闭部分房间空调末端装置时,空气处理机组应自动正确地改变风量; 6)应正确显示系统的状态参数。 3 空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于lO%。 4 制冷(热泵)机组进出口处的水温应...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 7242 0

机房工程系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 机房工程系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 21 机房工程 21.0.1 机房工程宜包括供配电系统、防雷与接地系统、空气调节系统、给水排水系统、综合布线系统、监控与安全防范系统、消防系统、室内装饰装修和电磁屏蔽等。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 21.0.2 机房工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,有防火性能要求的装饰装修材料还应检查防火性能证明文件和产品合格证。 21.0.3 机房下程系统检测前,宜检查机房工程的引入电源质量 的检测记录。 21.0.4 机房工程验收时,应检测供配电系统的输出电能质量,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.5 机房工程验收时,应检测不同断电源的供电时延,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.6 机房工程验收时,应检测静电防护措施,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.7 弱电间检测应符合下列规定: 1 室内装饰装修应检测下列内容,检测结果符合设计要求的应判定为合格: 1)房同面积,门的宽度及高度和室内顶棚净高; 2)墙、顶和地的装修面层材料; ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3388 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2429 0

防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 22 防雷与接地 22.0.1 防雷与接地宜包括智能化系统的接地装置,接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 22.0.2 智能建筑的防雷与接地系统检测前,宜检查建筑物防雷工程的质量验收记录。 22.0.3 智能建筑的防雷与接地系统检测应检查下列内容,结果符合设计要求的应判定为合格: 1 接地装置夏接地连接点的安装; 2 接地电阻的阻值; 3 接地导体的规格、敷设方法和连接方法; 4 等电位联结带的规格、联结方诸和安装位置; 5 屏蔽设施的安装; 6 电涌保护器的性能参数、安装位置、安装方式和连接导线规格。 22.0.4 智能建筑的接地系统必须保证建筑内备智能化系统的正常运行和人身,设备安全。 22.0.5 智能建筑的防雷与接地系统的验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括防雷保护设备的一览表。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4285 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭