工程系统调试检验批验收质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)表格示例——

工程系统调试检验批验收质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)


工程系统调试检验批验收质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)表格填写说明——

一、填写依据
   《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按系统类别划分检验批。
11.2主控项目
11.2.3 系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定:
    1 系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。
    2 变风量空调系统联合调试应符合下列规定:
     1)系统空气处理机组应在设计参数范围内对风机实现变频调速;
     2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足本条文第1款的要求,新风量的允许偏差应为0~+10%;
     3)变风最末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~+15%;
     4)改变各空调区域运行工况或室内温度设定参数时,该区域变风量末端装置的风阀(风机)动作(运行)应正确;
     5)改变室内温度设定参数或关闭部分房间空调末端装置时,空气处理机组应自动正确地改变风量;
     6)应正确显示系统的状态参数。
    3 空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于lO%。
    4 制冷(热泵)机组进出口处的水温应符合设计要求。
    5 地源(水塬)热泵换热器的水温与流量应符合设计要求。
    6 舒适空调与恒温、恒湿空调室内的空气温度、相对湿度及波动范围应符合或优于设计要求。
    检查数量:第1、2款及第4款的舒适性空调,接I方案;第3、5、6款及第4款的恒温、恒湿空调系统,全数检查。
    检查方法:调整控制模式,旁站、观察、查阅调试记录。
11.2.4 防排烟系统联合试运行与调试后的结果,应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。
11.2.5 净化空调系统除应符合本规范第11.2.3条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 单向流洁净室系统的系统总风量允许偏差应为0~+10%,室内各风口风量的允许偏差应为O~+15%。
    2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差应为0~+10%,且截面风速不均匀度不应大于0.25。
    3 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa,洁净室与室外的静压差不应小于1OPa。
    4 室内空气洁净度等级应符合设计要求或为商定验收状态下的等级要求。
    5 各类通风、化学实验柜、生物安全柜在符合或优于设计要求的负压下运行应正常。
    检查数量:第3款,按I方案;第1、2、4、5款,全数检查。
    检查方法:检查、验证调试记录,按本规范附录E进行测试校核。
11.2.6 蓄能空调系统的联合试运转及调试应符合下列规定:
    1 系统中载冷剂的种类及浓度应符合设计要求。
    2 在各种运行模式下系统运行应正常平稳;运行模式转换时,动作应灵敏正确。
    3 系统各项保护措旌反应应灵敏,动作应可靠。
    4 蓄能系统在设计最大负荷工况下运行应正常。
    5 系统正常运转不应少于一个完整的蓄冷一释冷周期。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。
11.2.7 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的非设计满负荷条件下的联合试运转及调试,正常运转不应少于8h,除尘系统不应少于2h。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。
11.3一般项目
11.3.2 通风系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试应符合下列规定:
    l 系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
    2 设备及系统主要部件的联动应符合设计要求,动作应协调正确,不应有异常现象。
    3 湿式除尘与淋洗设备的供、排水系统运行应正常。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:按本规范附录E进行测试,校核检查、查验调试记录。
11.3.3 空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定:
    1 空调水系统应排除管道系统中的空气,系统连续运行应正常平稳,水泵的流量、压差和水泵电机的电流不应出现10%以上的波动。
    2 水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水量应符合设计要求,允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为10%。
    3 冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求;多台制冷机或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。
    4 舒适性空调的室内温度应优于或等于设计要求,恒温恒湿和净化空调的室内温、湿度应符合设计要求。
    5 室内(包括净化区域)噪声应符合设计要求,测定结果可采用Nc或dB(A)的表达方式。
    6 环境噪声有要求的场所,制冷、空调设备机组应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法》GB 9068的有关规定进行测定。
    7 压差有要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的气流流向应正确。
    检查数量:第1、3款全数检查,第2款及第4款~第7款,按Ⅱ方案。
    检查方法:观察、旁站、用仪器测定、查阅调试记录。
11.3.4 蓄能空调系统联合试运转及调试应符合下列规定:
    l 单体设备及主要部件联动应符合设计要求,动作应协调正确,不应有异常。
    2 系统运行的充冷时间、蓄冷量、冷水温度、放冷时间等应满足相应工况的设计要求。
    3 系统运行过程中管路不应产生凝结水等现象。
    4 自控计量检测元件及执行机构工作应正常,系统各项参数的反馈及动作应正确、及时。
    检查数量:全数检查。
检查方法:旁站观察、查阅调试。
11.3.5 通风与空调工程通过系统调试后,监控设备与系统中的检测元件和执行机构应正常沟通,应正确显示系统运行的状态,并应完成设备的连锁、自动调节和保护等功能。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:旁站观察,查阅调试记录。

其他类似问题

工程系统调试检验批验收质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)表格示例—— 工程系统调试检验批验收质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按系统类别划分检验批。11.2主控项目11.2.3 系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定: 1 系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。 2 变风量空调系统联合调试应符合下列规定: 1)系统空气处理机组应在设计参数范围内对风机实现变频调速; 2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足本条文第1款的要求,新风量的允许偏差应为0~+10%; 3)变风最末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~+15%; 4)改变各空调区域运行工况或室内温度设定参数时,该区域变风量末端装置的风阀(风机)动作(运行)应正确; 5)改变室内温度设定参数或关闭部分房间空调末端装置时,空气处理机组应自动正确地改变风量; 6)应正确显示系统的状态参数。 3 空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于lO%。 4 制冷(热泵)机组进出口处的水温应...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 7242 0

机房工程系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 机房工程系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 21 机房工程 21.0.1 机房工程宜包括供配电系统、防雷与接地系统、空气调节系统、给水排水系统、综合布线系统、监控与安全防范系统、消防系统、室内装饰装修和电磁屏蔽等。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 21.0.2 机房工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,有防火性能要求的装饰装修材料还应检查防火性能证明文件和产品合格证。 21.0.3 机房下程系统检测前,宜检查机房工程的引入电源质量 的检测记录。 21.0.4 机房工程验收时,应检测供配电系统的输出电能质量,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.5 机房工程验收时,应检测不同断电源的供电时延,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.6 机房工程验收时,应检测静电防护措施,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.7 弱电间检测应符合下列规定: 1 室内装饰装修应检测下列内容,检测结果符合设计要求的应判定为合格: 1)房同面积,门的宽度及高度和室内顶棚净高; 2)墙、顶和地的装修面层材料; ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3389 0

工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格示例——工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分按系统类别划分检验批。11.2主控项目 11.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定:1 通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响,电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得大于70℃,滚动轴承不得大于80℃。2 水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备技术文件要求。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃。3 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔中风机的试运转尚应符合本条第1款的规定。4 制冷机组的试运转除应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定外,尚应符合下列规定:1)机组运转应平稳、应无异常振动与声响;2)各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等现象;3)吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内;4)能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应正确、灵敏、可靠;5...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 8075 1

风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2675 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格示例——风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格填写说明——一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分按材料、系统类别划分检验批。 三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要 4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:1)低压风管应为1.5倍的工作压力;2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;3)高压风管应为1.2倍的工作压力。2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 17346 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭