Better me
发帖时间:2018-08-10 13:49:30 楼主

电缆敷设检验批质量验收记录表格示例——

电缆敷设检验批质量验收记录表格示例


电缆敷设检验批质量验收记录表格填写说明——

电缆敷设检验批质量验收记录

13.1主控项目

13.1.1  金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。

    检查数量:明敷的全数检查,暗敷的按每个检验批抽查20%,且不得少于2处。

    检查方法:观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。

13.1.2  电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

13.1.3  当电缆敷设存在可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐蚀性或污染物质等损害时,应采取防护措施。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

13.1.4除设计要求外,并联使用的电力电缆的型号、规格、长度应相同。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核对设计图观察检查。

13.1.5交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核对设计图观察检查。

13.1.6  当电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘。对穿过零序电流互感器后制作的电缆头,其电缆接地线应回穿互感器后接地;对尚未穿过零序电流互感器的电缆接地线应在零序电流互感器前直接接地。

    检查数量:按电缆穿过零序电流互感器的总数抽查5%,且不得少于1处。

    检查方法:观察检查。

13.1.7  电缆的敷设和排列布置应符合设计要求,矿物绝缘电缆敷设在温度变化大的场所、振动场所或穿越建筑物变形缝时应采取“S”或“Ω”弯。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

 13.2一般项目

13.2.1  电缆支架安装应符合下列规定:

    1.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。

2.当设计无要求时,电缆支架层间最小距离不应小于表13.2.1-1的规定,层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。

    3.最上层电缆支架距构筑物顶板或梁底的最小净距应满足电缆引接至上方配电柜、台、箱、盘时电缆弯曲半径的要求,且不宜小于表13.2.1-1所列数再加80mm~150mm;距其他设备的最小净距不应小于300mm,当无法满足要求时应设置防护板。

4.当设计无要求时,最下层电缆支架距沟底、地面的最小距离不应小于表13.2.1-2的规定。

 

    5.当支架与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满;当采用膨胀螺栓固定时,螺栓应适配、连接紧固、防松零件齐全,支架安装应牢固、无明显扭曲。

    6.金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

    检查数量:第1款全数检查,第2款~第6款按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处。

    检查方法:观察检查,并用尺量检查。

13.2.2电缆敷设应符合下列规定:

    1.电缆的敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉;

    2.电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定;

    3.在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上同定;

    4.在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆应每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点;

5.当设计无要求时,电缆支持点间距不应大于表13.2.2的规定;

    6.当设计无要求时,电缆与管道的最小净距应符合本规范附录F的规定;

    7.无挤塑外护层电缆金属护套与金属支(吊)架直接接触的部位应采取防电化腐蚀的措施;

    8.电缆出入电缆沟,电气竖井,建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施;

    9.电缆出入电缆梯架、托盘、槽盒及配电(控制)柜、台、箱、盘处应做固定;

    10.当电缆通过墙、楼板或室外敷设穿导管保护时,导管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

    检查数量:按每检验批电缆线路抽查20%,且不得少于1条电缆线路并应能覆盖上述不同的检查内容。

    检查方法:观察检查并用尺量检查,查阅电缆敷设记录。

13.2.3  直埋电缆的上、下应有细沙或软土,回填土应无石块、砖头等尖锐硬物。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。

13.2.4  电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。

    检查数量:按每检验批的电缆线路抽查20%,且不得少于1条电缆线路。

    检查方法:观察检查。

其他类似问题

电缆敷设检验批质量验收记录表格示例—— 电缆敷设检验批质量验收记录表格填写说明—— 电缆敷设检验批质量验收记录 13.1主控项目 13.1.1 金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。 检查数量:明敷的全数检查,暗敷的按每个检验批抽查20%,且不得少于2处。 检查方法:观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。 13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 13.1.3 当电缆敷设存在可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐蚀性或污染物质等损害时,应采取防护措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 13.1.4除设计要求外,并联使用的电力电缆的型号、规格、长度应相同。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图观察检查。 13.1.5交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图观察检查。 13.1.6 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘。对穿过零序电流互感器后制作的电缆头,其电缆接地线应回穿互感器后接地;对尚...阅读全文

Better me 2018-08-10 29201 0

导管敷设检验批质量验收记录表格示例—— 导管敷设检验批质量验收记录表格填写说明—— 导管敷设检验批质量验收记录 12.1主控项目 12.1.1金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定: 1.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接; 2.当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体; 3.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体; 4.机械连接的金属导管,管与管、管与盒(箱)体的连接配件应选用配套部件,其连接应符合产品技术文件要求,当连接处的接触电阻值符合现行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T 20041.1的相关要求时,连接处可不设置保护联结体,但导管不应作为保护导体的接续导体; 5.金属导管与金属梯架、托盘连接时,镀锌材质的连接端宜用专用接地卡固定保护联结导体,非镀锌材质的连接处应熔焊焊接保护联结导体; 6.以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2;以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。 检查数量:按每个检验批的导管连接头总数抽查10%,且各不得少于1处,并应能覆盖不同的检查内容。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 48392 2

接地干线敷设检验批质量验收记录表格示例—— 接地干线敷设检验批质量验收记录表格填写说明—— 接地干线敷设检验批质量验收记录23.1主 控 项 目23.1.1 接地干线应与接地装置可靠连接。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。23.1.2 接地干线的材料型号、规格应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查,查阅材料进场验收记录和隐蔽工程检查记录。23.2 一般项目23.2.1 接地干线的连接应符合下列规定: 1.接地干线搭接焊应符合本规范第22.2.2条的规定; 2.采用螺栓搭接的连接应符合本规范第10.2.2条的规定,搭接的钻孔直径和搭接长度应符合本规范附录D的规定,连接螺栓的力矩值应符合本规范附录E的规定; 3.铜与铜或铜与钢采用热剂焊(放热焊接)时,应符合本规范第22.2.3的规定。 检查数量:按不同连接方式的总数量各抽查5%,且均不得少于2处。 检查方法:观察检查并用力矩扳手拧紧测试,查阅相关施工记录。23.2.2 明敷的室内接地干线支持件应固定可靠,支持件间距应均匀,扁形导体支持件固定间距宜为500mm;圆形导体支持件固定间距宜为1000mm;弯曲部分宜为0.3m~0.5m。 检查数量:按不同部位各抽查10%,且均不得少于1处。 检查方法:观察检查并用尺量和手感检查。23...阅读全文

Better me 2018-08-10 6461 0

线缆敷设检验批质量验收记录表格示例—— 线缆敷设检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 4.4 线缆敷设 4.4.1 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确。 4.4.2 管内线缆间不应拧绞,不得有接头。 4.4.3 线缆的最小允许弯...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3052 0

施工小茗 2018-08-08 3416 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭