Better me
发帖时间:2018-08-10 11:31:13 楼主

接地干线敷设检验批质量验收记录表格示例——

接地干线敷设检验批质量验收记录表格示例


接地干线敷设检验批质量验收记录表格填写说明——

接地干线敷设检验批质量验收记录
23.1主 控 项 目
23.1.1  接地干线应与接地装置可靠连接。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
23.1.2  接地干线的材料型号、规格应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查,查阅材料进场验收记录和隐蔽工程检查记录。
23.2  一般项目
23.2.1  接地干线的连接应符合下列规定:
    1.接地干线搭接焊应符合本规范第22.2.2条的规定;
    2.采用螺栓搭接的连接应符合本规范第10.2.2条的规定,搭接的钻孔直径和搭接长度应符合本规范附录D的规定,连接螺栓的力矩值应符合本规范附录E的规定;
    3.铜与铜或铜与钢采用热剂焊(放热焊接)时,应符合本规范第22.2.3的规定。
    检查数量:按不同连接方式的总数量各抽查5%,且均不得少于2处。
    检查方法:观察检查并用力矩扳手拧紧测试,查阅相关施工记录。
23.2.2  明敷的室内接地干线支持件应固定可靠,支持件间距应均匀,扁形导体支持件固定间距宜为500mm;圆形导体支持件固定间距宜为1000mm;弯曲部分宜为0.3m~0.5m。
    检查数量:按不同部位各抽查10%,且均不得少于1处。
    检查方法:观察检查并用尺量和手感检查。
23.2.3  接地干线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地干线做电气连通,接地干线敷设完成后保护套管管口应封堵.
检查数量:按不同部位各抽查10%,且均不得少于1处。
    检查方法:观察检查。
23.2.4  接地干线跨越建筑物变形缝时,应采取补偿措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
23.2.5  对于接地干线的焊接接头,除埋人混凝土内的接头外,其余均应做防腐处理,且无遗漏。
    检查数量:按焊接接头总数抽查10%,且不得少于2处。
    检查方法:施工中观察检查,并查阅施工记录。
23.2.6  室内明敷接地干线安装应符合下列规定:
    1.敷设位置应便于检查,不应妨碍设备的拆卸、检修和运行巡视,安装高度应符合设计要求;
    2.当沿建筑物墙壁水平敷没时,与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~20mm;
    3.接地干线全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的黄色和绿色相问的条纹标识;
    4.变压器室、高压配电室、发电机房的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。
    检查数量:按不同场所各抽查1处。
    检查方法:观察检查,并用尺量检查。

其他类似问题

接地干线敷设检验批质量验收记录表格示例—— 接地干线敷设检验批质量验收记录表格填写说明—— 接地干线敷设检验批质量验收记录23.1主 控 项 目23.1.1 接地干线应与接地装置可靠连接。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。23.1.2 接地干线的材料型号、规格应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查,查阅材料进场验收记录和隐蔽工程检查记录。23.2 一般项目23.2.1 接地干线的连接应符合下列规定: 1.接地干线搭接焊应符合本规范第22.2.2条的规定; 2.采用螺栓搭接的连接应符合本规范第10.2.2条的规定,搭接的钻孔直径和搭接长度应符合本规范附录D的规定,连接螺栓的力矩值应符合本规范附录E的规定; 3.铜与铜或铜与钢采用热剂焊(放热焊接)时,应符合本规范第22.2.3的规定。 检查数量:按不同连接方式的总数量各抽查5%,且均不得少于2处。 检查方法:观察检查并用力矩扳手拧紧测试,查阅相关施工记录。23.2.2 明敷的室内接地干线支持件应固定可靠,支持件间距应均匀,扁形导体支持件固定间距宜为500mm;圆形导体支持件固定间距宜为1000mm;弯曲部分宜为0.3m~0.5m。 检查数量:按不同部位各抽查10%,且均不得少于1处。 检查方法:观察检查并用尺量和手感检查。23...阅读全文

Better me 2018-08-10 6461 0

接地装置安装检验批质量验收记录表格示例—— 接地装置安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 接地装置安装检验批质量验收记录22.1主 控 项 目22.1.1 接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。22.1.2 接地装置的接地电阻值应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:用接地电阻测试仪测试,并查阅接地电阻测试记录。22.1.3 接地装置的材料规格、型号应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查或查阅材料进场验收记录。22.1.4 当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合下列规定: 1.采用降阻剂时,降阻剂应为同一品牌的产品,调制降阻剂的水应无污染和杂物;降阻剂应均匀灌注于垂直接地体周围。 2.采取换土或将人工接地体外延至土壤电阻率较低处时,应掌握有关的地质结构资料和地下土壤电阻率的分布,并应做好记录。 3.采用接地模块时,接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且应详细记录开挖深度内的地层情况;接地模块应垂直或水平就位,并应保持与原土层接触良好。 检查数量:全数检查。 检查方法...阅读全文

Better me 2018-08-10 18670 1

防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 22 防雷与接地 22.0.1 防雷与接地宜包括智能化系统的接地装置,接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 22.0.2 智能建筑的防雷与接地系统检测前,宜检查建筑物防雷工程的质量验收记录。 22.0.3 智能建筑的防雷与接地系统检测应检查下列内容,结果符合设计要求的应判定为合格: 1 接地装置夏接地连接点的安装; 2 接地电阻的阻值; 3 接地导体的规格、敷设方法和连接方法; 4 等电位联结带的规格、联结方诸和安装位置; 5 屏蔽设施的安装; 6 电涌保护器的性能参数、安装位置、安装方式和连接导线规格。 22.0.4 智能建筑的接地系统必须保证建筑内备智能化系统的正常运行和人身,设备安全。 22.0.5 智能建筑的防雷与接地系统的验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括防雷保护设备的一览表。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4286 0

接地线检验批质量验收记录表格示例—— 接地线检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 16.1.2 接地线的安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.3节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第25章的规...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2287 0

接地装置检验批质量验收记录表格示例—— 接地装置检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 16.1.1 接地体安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.2节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 6120 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭