现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——
现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——
8现浇结构分项工程
8.1-般规定
8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定:
1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录;
2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录;
3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。
8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2
表8.1.2现浇结构外观质量缺陷
名称 | 现 象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
裂缝 | 裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
连接 部位 缺陷 | 构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影口高结构传力性能的缺陷 |
外形 缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
外表 缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |
8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。
8.2外观质量
主控项目
8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查处理记录。
一般项目
8.2.2现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。
对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。
检查数量;全数检查。
检验方法:观察,检查处理记录。
8.3位置和尺寸偏差
主控项目
8.3.1现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差。
对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:量测,检查处理记录。
一般项目
8.3.2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面;对电梯井,应全数检查。
注:1检查柱轴线、中心线位置时,沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值:
2 H为全高,单位为mm。
8.3.3现浇设备基础的位置和尺寸应符合设计和设备安装的要求。其位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.3的规定。
检查数量:全数检查。
表8.3.3现浇设备基础位置和尺寸允许偏差及检验方法
项 目 | 允许偏差( mm) | 检验方法 |
坐标位置 | 20 | 经纬仪及尺量 |
不同平面标高 | 0,-20 | 水准仪或拉线、尺量 |
平面外形尺寸 | ±20 | 尺量 |
凸台上平面外形尺寸 | 0,-20 | 尺量 |
凹槽尺寸 | +20.0 | 尺量 |
平面 水平度 | 每米 | 5 | 水平尺、塞尺量测 |
全长 | 10 | 水准仪或拉线、尺量 |
垂直度 | 每米 | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
全高 | 10 | 经纬仪或吊线、尺量 |
预埋地脚 螺栓 | 中心位置 | 2 | 尺量 |
顶标高 | +20,0 | 水准仪或拉线、尺量 |
中心距 | ±2 | 尺量 |
垂直度 | 5 | 吊线、尺量 |
预埋地脚 螺栓孔 | 中心线位置 | 10 | 尺量 |
截面尺寸 | +20,0 | 尺量 |
深度 | + 20,O | 尺量 |
垂直度 | h/100且≤10 | 吊线、尺量 |
预埋活动 地脚螺栓 锚板 | 中心线位置 | 5 | 尺量 |
标高 | +20.O | 水准仪或拉线、尺量 |
带槽锚板平整度 | 5 | 直尺、塞尺量测 |
带螺纹孔锚板平整度 | 2 | 直尺、塞尺量测 |
注二:1检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。
2 h为预埋地脚螺栓孔孔深,单位为mm。