疯疯癫癫小青年
发帖时间:2018-08-21 16:49:58 楼主

标题
钢筋绑扎在保证质量的基础上,绑扎的规整与否、美观与否,都会影响工程整体的质量水平。今天小编来说说钢筋绑扎中的六大问题,在施工中加以注意,绑扎出的钢筋则能够保质量又美观。

楼梯梯段部位主筋在楼梯梁内锚固长度不够

现象
梯段主筋下滑,在下层楼梯梁内锚固长度超出规范要求,在上层楼梯梁内主筋锚固长度达不到规范要求,或主筋放置位置不准确,一侧梁内长度偏大,一侧梁内长度偏小。

原因
(1)下料时,施工人员严格照图计算、下料并制作,而钢筋工在绑扎时,由于主筋位置放置不准确,造成梯段主筋在楼梯梁内锚固长度有一定的偏差;
(2)钢筋未采取防滑措施或由于混凝土的重量作用使钢筋向下位移;
(3)混凝土浇筑过程中,看筋工作不到位,发现问题未能及时改正、补救。

措施
●楼梯梯段主筋下料时,建议钢筋长度可以比图纸尺寸稍长一些,以防出现梯段主筋锚固长度不足的现象;
●在钢筋绑扎时,在梯段主筋与楼梁箍筋相交部位附加一根分布筋,将分布筋与梯梁箍筋绑扎连接,以防止主筋下移,同时也能够确保此处钢筋混凝土保护层厚度;点这免费下载施工技术资料
●梯段钢筋不如现浇板钢筋位置容易保证,并且梯段部位混凝土留槎应在梯段长度1/3部位,如果混凝土浇筑中出现主筋下移,使上层楼梯梁内锚固长度不足,应对主筋进行搭接或焊接。

条形基础钢筋垫块加设不到位

现象
(1)基础构造柱钢筋上标高标志点不在同一水平面上,部分标志点有下降现象;
(2)条形基础厚度不足,实测混凝土条基断面厚度,局部厚度比设计厚度小1~3cm。

原因
条形基础施工时,标高往往标注在构造柱钢筋上,由于忽视在构造柱钢筋下加设垫块或垫块强度偏低,在混凝土浇筑时,由于混凝土重量作用使垫块破碎造成钢筋下移,从而使标志点下降,同时造成基础钢筋局部整体下降,使基础断面厚度减小,减小的尺寸基本稍低于垫块的厚度。对这个问题,应认真制作和加设垫块,使垫块厚度偏差、垫块间距、垫块强度均符合规范要求。

吊筋制作、放置位置不符合要求

现象
(1)吊筋水平锚固长度不足,底部水平段长度未达到次梁宽度加100mm,弯起角度不准确;
(2)吊筋未正确放在次粱正下方,且每侧宽出次粱50mm,或吊筋未放至主梁底部。而放至次粱底部。

原因
钢筋制作绑扎不按图施工,或吊筋制作形状虽然正确,但各部位长度、角度不符合规范要求,放置位置不准确。

混凝土二次浇筑部位钢筋绑扎质量差

现象
(1)钢筋顺直度变形现象存在,漏绑钢筋或锚固长度不足;
(2)混凝土小构件成型质量差且出现裂纹;
(3)混凝土接槎粗糙、不密实。

原因
此部位钢筋往往是预留钢筋(一部分为混凝土浇筑前绑扎),由于施工或保护措施不到血,造成钢筋变形现象严重,且钢筋修整不到垃,钢筋保护层厚度控制不均匀;点这免费下载施工技术资料
混凝土浇筑时接槎部位清理不干净,不注意混凝土成品养护;

现浇梁在支座内箍筋加设不到位

现象
(1)现浇粱在支座范围内仅加设一个箍筋或没有箍筋;
(2)现浇梁做法不正确,遇圈梁处穿过支座与圈梁主筋绑扎搭接,未按要求锚固到支座内。

原因
(1)有部分设计单位在结构说明中注明:现浇梁在支座范围内加设两根箍筋,有的设计单位未注明,施工人员未认真阅读图纸;
(2)项目部技术人员的技术交底不全面、不细致,对有特殊要求的内容未加明确。

挑梁弯起钢筋不符合要求

现象
(1)挑梁弯起钢弯起角度不准确。弯起角一般为45°,当梁高大于800mm时,角度宜取60°;
(2)弯起终点位置不正确,按规范要求,弯终点距支座边缘的距离不应大于 50mm;
(3)水平段锚固长度不足;
(4)附加斜筋(鸭筋)放置位置不准确。

原因
(1)技术交底不认真、不细致,施工人员对规范理解不透;
(2)质检人员对钢筋细部做法检查不到位。就结构来说,悬挑构件的施工非常重要,技术、质检、监理部门应该认真对待,以免施工失误,给工程质量留下隐患。

其他类似问题

标题钢筋绑扎在保证质量的基础上,绑扎的规整与否、美观与否,都会影响工程整体的质量水平。今天小编来说说钢筋绑扎中的六大问题,在施工中加以注意,绑扎出的钢筋则能够保质量又美观。楼梯梯段部位主筋在楼梯梁内锚固长度不够现象梯段主筋下滑,在下层楼梯梁内锚固长度超出规范要求,在上层楼梯梁内主筋锚固长度达不到规范要求,或主筋放置位置不准确,一侧梁内长度偏大,一侧梁内长度偏小。原因(1)下料时,施工人员严格照图计算、下料并制作,而钢筋工在绑扎时,由于主筋位置放置不准确,造成梯段主筋在楼梯梁内锚固长度有一定的偏差;(2)钢筋未采取防滑措施或由于混凝土的重量作用使钢筋向下位移;(3)混凝土浇筑过程中,看筋工作不到位,发现问题未能及时改正、补救。措施●楼梯梯段主筋下料时,建议钢筋长度可以比图纸尺寸稍长一些,以防出现梯段主筋锚固长度不足的现象;●在钢筋绑扎时,在梯段主筋与楼梁箍筋相交部位附加一根分布筋,将分布筋与梯梁箍筋绑扎连接,以防止主筋下移,同时也能够确保此处钢筋混凝土保护层厚度;点这免费下载施工技术资料●梯段钢筋不如现浇板钢筋位置容易保证,并且梯段部位混凝土留槎应在梯段长度1/3部位,如果混凝土浇筑中出现主筋下移,使上层楼梯梁内锚固长度不足,应对主筋进行搭接或焊接。条形基础钢筋垫块加设不到位现象(1)基础构造柱钢筋上标高标志点不在同一水平面上,部分标志点有下降现象;(2)条形基础厚度不足,实测混凝土...阅读全文

疯疯癫癫小青年 2018-08-21 1238 0

品茗软件今日更新 “粉刷工程”质量问题解密, 希望能帮助大家提高工作效率! 如有高见的,欢迎跟帖! 阴阳角不垂直、不方正 【问题1】 阴阳角垂直度或方正均不符合要求。 【原因】 抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋,冲筋用料强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋处离阴阳角距离较远。【预防措施】1.抹灰前按规矩找方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和踢脚线;2.先用托线板检查墙面平整度和垂直度,决定抹灰厚度,在墙面的两个上角用 1: 3 水泥砂浆各做一个灰饼,利用托线板在墙面的两下角作出灰饼,拉线,间隔 1.2~1.5 米做墙面灰饼,冲纵筋(宽 100mm)同灰饼平,再次利用托线板和拉线检查,无误后方可抹灰;3.经常检查修正抹灰工具,尤其避免刮杠变形后再使用,抹阴阳角时应随时检查角的方正; 内墙所有阴角(包括墙阴角、平顶及梁板阴角)弹线粉刷或批嵌,用专用工具抽成香烟圆小圆角(即 4mm 半径)。4.罩面灰施抹前应进行一次验收,验收标准同面层,不合格处必须修正后再进行面层施工。 室内抹灰层空鼓、开裂、起砂 【问题2】 室内抹灰层空鼓、开裂、起砂。 【原因】 1.基层清理不干净或处理不当,墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力。配制砂浆和原材料质量不好,使用不当;2.基层平整度偏差较大,一次抹灰层过厚,干缩率较大。门窗框两边堵塞不严,预埋木砖 距离过大或松动,经...阅读全文

竹简蓝 2016-08-25 2739 0

一、因施工原因造成的问题 部门、专业间配合类(4大问题) 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和混凝土两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。 存在问题2:梁与板混凝土强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板混凝土强度等级应一致。 存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋混凝土板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。 存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。 解决措施:与混凝土墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇混凝土墙垛。 解决现浇混凝土楼板裂缝类(6大问题) 存在问题5:屋面板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:屋面结构混凝土强度等级尽可能≤C...阅读全文

施工小茗02 2019-04-15 941 0

有客户跟小编反馈说,前一天晚上还做的好好的资料,第二天打开一看,奇怪了,所有的钢筋符号都消失了,然后就感觉特别纳闷,该保存的都保存了,而且也是正常退出软件,怎么钢筋符号就不见了呢,然后小编就问他,你看下是不是特殊字符显示不完整了,于是他点开特殊字符之后还真发现少了一大片,那这个时候我们只要把特殊字符重装一下就可以了。1第一步:点击软件上的工具按钮,选择安装特殊字符一般来说只要选择安装一下特殊字符就能解决这个问题,如果还是显示不完整,则可以做第二步操作2第二步:安装eudcedit.exe这个文件只需要把eudcedit.exe这个文件下载到电脑桌面,然后双击安装就可以了特殊字符替换文件下载地址:http://www.pmddw.com/SoftDown_30_223.aspx...阅读全文

奋斗 2015-01-15 2885 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭