5  基础工程
5.1  一般规定
5.1.1  扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。
5.1.2  预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。

长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.3  灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
5.1.4  灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。

长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。
5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。
5.1.7  工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
5.8  长螺旋钻孔压灌桩
5.8.1 施工前应对放线后的桩位进行检查。
5.8.2 施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查。
5.8.3 施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。
5.8.4 长螺旋钻孔压灌桩的质量检验标准应符合表5.8.4的规定。

长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


路过
回帖时间:2020-05-24 13:13:46 1楼

你好,检验批的原始记录有没有啊


其他类似问题

长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录表格范例—— 长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱...阅读全文

Better me 2018-09-27 8281 1

谁有长螺旋钻孔压灌桩资料表格一套,13958881736...阅读全文

2018-04-27 1820 2

新的长螺旋钻孔压灌桩检验批质量验收记录要填写桩长、桩径等信息,桩径一样,桩长不一样可以划分为一个检验批吗?...阅读全文

凌云梦 2019-07-12 2038 1

钢桩检验批质量验收记录表格范例—— 钢桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。每根柱子承台下的桩抽检数量...阅读全文

Better me 2018-09-27 2674 0

静压预制桩检验批质量验收记录表格范例—— 静压预制桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程 5.1 一般规定 5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。 5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少...阅读全文

Better me 2018-09-21 4312 0