该调整哪个,10米高支模架,900X900 步距1500,再往小调么

爱瑞瑞
回帖时间:2018-11-19 13:46:50 1楼

立杆稳定性不满足要求,可以试着调小步距看看,或者先调整最顶层步距看看
爱瑞瑞
回帖时间:2018-11-19 13:45:00 2楼

立杆稳定性不满足要求,可以试着调小步距看看,或者先调整最顶层步距看看
  • 豆豆9812021-12-29 17:56:57回复

    怎么调,没有这个选项 怎么调,没有这个选项

云中飞鹤
回帖时间:2018-11-10 15:08:34 3楼

这个要看计算书中那一条计算不满足了
  • 放飞2018-11-10 20:51:45回复

    立杆稳定性计算不满足,怎么调,谢谢 立杆稳定性计算不满足,怎么调,谢谢

其他类似问题

该调整哪个,10米高支模架,900X900 步距1500,再往小调么...阅读全文

放飞 2018-11-09 3088 3

用品茗安全计算软件2014,将塔吊使用说明书中的数值填入后,计算结果偏心距不满足要求,要放大基础底面积,是不是说明书中的倾覆力矩值太大的原因...阅读全文

爱的呼唤 2015-10-16 14290 3

梁模板计算中出现以下结论如何调整合理?1.小梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! 2.小梁抗剪验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! 3.小梁挠度验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度!...阅读全文

123456call 2017-02-22 10393 1

型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) 2000 主梁之间添加横向次梁的根数n 1 ?二、主梁布置及锚固参数主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 几型锚固螺栓 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 3000 主梁建筑物外悬挑长度LX(mm) 6000 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离b(mm) 150 纵向次梁离墙水平距离a(mm) 250 梁/楼板混凝土强度等级 C35 ?三、荷载参数? 1、防护棚荷载基本参数防护层内材料类型 木脚手板 防护层内材料自重标准值gk1(kN/m2) 0.35 栏杆与挡脚板类型 栏杆、竹串片脚手板挡板 栏杆与挡脚板自重标值gk2(kN/m) 0.17 安全网自重gk3(kN/m2) 0.01 冲击荷载pk(kN) 1 ??? 示意图:剖立面示意图平面图?四、次梁验算次梁材料类型 工字钢 次梁材料规格 18号工字钢 次梁截面积A(cm2) 30.6 次梁截面惯性矩Ix(cm4) 1660 次梁截面抵抗...阅读全文