1、【安全计算软件】 TC6013塔吊验算偏心距通不过?
2、【安全计算软件】 塔吊按说明书输入参数后,显示偏心距不满足要求,该如何处理?
大家搜索标题可以看到原帖子

这两个帖子应该都是JGJ/T187-2009对偏心距的要求是不超过1/4,而《塔机设计规范》里执行的是1/3,最后算出的结果不符合要求,请教下大家,在计算过程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使结果通过验算?十分感谢

豆豆406
回帖时间:2022-06-06 10:08:44 1楼

双向偏心受压时对偏心距虽没有1/4b的要求,但需要根据条文计算b'*l'不超过0.125b*l。
豆豆406
回帖时间:2022-06-06 09:45:15 2楼

根据JGJ187-2019规范,长方形基础偏心距是按单向偏心受压计算,才有不超过1/4b(是比GB13752要求高)的要求;长宽比小于1.1的正方形基础,偏心距是按双向偏心受压计算,没有不超过1/4b的要求。偏心距不足,可以适当增加基础长、宽及承台厚度来处理。

其他类似问题

1、【安全计算软件】 TC6013塔吊验算偏心距通不过?2、【安全计算软件】 塔吊按说明书输入参数后,显示偏心距不满足要求,该如何处理?大家搜索标题可以看到原帖子这两个帖子应该都是JGJ/T187-2009对偏心距的要求是不超过1/4,而《塔机设计规范》里执行的是1/3,最后算出的结果不符合要求,请教下大家,在计算过程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使结果通过验算?十分感谢...阅读全文

豆豆279 2022-06-05 2802 2

用品茗安全计算软件2014,将塔吊使用说明书中的数值填入后,计算结果偏心距不满足要求,要放大基础底面积,是不是说明书中的倾覆力矩值太大的原因...阅读全文

爱的呼唤 2015-10-16 14288 3

结论和建议:1.次楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆横向间距或悬臂长度!2.主楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆纵向间距,或优化次楞位置等!...阅读全文

豆豆89 2023-06-30 590 2

小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!按提示修改后依然不能满足要求,该怎么办呢?还有没有其他的办法?...阅读全文

lei 2016-01-07 4170 1

针对格构式塔吊基础计算书中:柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度!  对计算书中此提示的 “加大格构柱抗侧刚度”是调整软件中的那一项?是调整分肢材料的大小?或者是还有别的什么办法可以满足计算要求。请大神指导。...阅读全文

小胖墩 2018-01-06 3097 3