墙模板中的主梁用双钢管时惯性矩不一致
2495
1
在第一次打开墙模板时,点击查看默认的主梁是双钢管,且惯性矩为22.49,当选择其他比如角钢后,再次选择双钢管,此时惯性矩为10.78.也就是说当刷新一下双钢管,惯性矩就变了。
youguanbumen2018-11-27 10:12:47回复
惯性矩是固有的,但是对于墙模板里的双钢管来说,第一次显示的和第二次显示的惯性矩是不一样的,可能是系统bug。按照上面的步骤来做,就会出现两个结果。 惯性矩是固有的,但是对于墙模板里的双钢管来说,第一次显示的和第二次显示的惯性矩是不一样的,可能是系统bug。按照上面的步骤来做,就会出现两个结果。
云中飞鹤2018-11-27 11:12:51回复
不管用几根钢管都是一样-----不一样的是你自己第一次调整了而已 不管用几根钢管都是一样-----不一样的是你自己第一次调整了而已
其他类似问题
在第一次打开墙模板时,点击查看默认的主梁是双钢管,且惯性矩为22.49,当选择其他比如角钢后,再次选择双钢管,此时惯性矩为10.78.也就是说当刷新一下双钢管,惯性矩就变了。...阅读全文
youguanbumen 2018-11-24 2495 1
我计算顶板支撑的时候,钢管的惯性矩给的是单钢管的,而我计算是主楞使用的是双钢管,计算时不形成,是不是就是应该手动改过来...阅读全文
口勿 2017-05-13 2108 1
老师们如图所示,我在墙模板建模时候找不到怎么把主梁的单钢管改为双钢管合并。请问在哪设置呢?...阅读全文
苏格拉猪 2023-06-25 918 1
模板计算中,荷载取值与模板规范好像不一致,如规范中计算模板和小梁时活荷载取2.5,再以集中荷载2.5KN核算,计算主梁时活载取1.5,计算立杆时取1.0,好想计算书中统一计算,没有区别情况分别计算,造成计算出的东西偏大...阅读全文
lilizhiguang 2015-01-21 1831 1
我用的是资料软件一代,存在的问题是在表格里排板的内容打出来就变格式,很郁闷!这个问题怎么才能解决?...阅读全文
anran 2011-05-18 3571 1