混凝土试块报告达到设计强度与计算不一致
1942
2
请问下大神,为什么同养试块报告汇总表达到设计强度与计算不一致。如图所示,79.3/50*100%=159%,可软件计算却等于180.25%,这是什么情况。
依据GB50204-2015第124页
C.0.3结构混凝土强度通常低于标准养护条件下的混凝土强度,这主要是由于同条件养护试件养护条件与标准养护条件的差异。包括温度、湿度等条件的差异。同条件养护试件检验时,可将每组试件的强度值除以系数0.88后,将同强度等级的各组试件的强度值按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107进行评定。系数0.88主要是考虑到实际混凝土结构及同条件养护试件可能失水等不利于强度增长的因素,经试验研究及工程调查而确定的。
孤独久了会累2019-01-07 16:06:17回复
谢谢,非常感谢。解答的非常清晰。