冒牌货
发帖时间:2019-02-18 15:29:50 楼主

雨水支管与雨水口检验批质量检验记录填表范例


雨水支管与雨水口检验批质量检验记录填表说明及范例

【规范名称及编号】城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008

【条文摘录】

16.2 雨水支管与雨水口

16.2.1 雨水支管应与雨水口配合施工。
16.2.2 雨水支管、雨水口位置应符合设计规定,且满足路面排水要求。当设计规定位置不能满足路面排水要求时,应在施工前办理变更设计。
16.2.3 雨水支管、雨水口基底应坚实,现浇混凝土基础应振捣密实,强度符合设计要求。
16. 2.4 砌筑雨水口应符合下列规定:
    l 雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不应大干2cm。
    2 雨水口井壁,应表面平整。砌筑砂浆应饱满,勾缝应平顺。 
    3 雨水管穿井墙处,管顶应砌砖券。
    4 井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。
16. 2. 5 雨水支管敷设应直顺,不应错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不应将断管端置入雨水口。
16. 2.6 雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包封,且在包封混凝土达至设计强度75%前不得放行交通。
16. 2. 7 雨水支管与既有雨水干线连接时,宜避开雨期。施工中,需进入检查井时,必须采取防缺氧、防有毒和有害气体的安全措施。
16. 2.8 支管与雨水干管连接,需新建检查井,其砌筑施工中应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

16. 11. 2 雨水支管与雨水口质量检验应符合下列规定:

主 控 项 目

    1 管材应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB 11836的有关规定。
      检查数量:每种、每检验批。
      检验方法:查合格证和出厂检验报告。
    2 基础混凝土强度应符合设计要求。
      检查数量:每lOOm31组(3块)。(不足100m3取1组)
      检验方法:查试验报告。
    3 砌筑砂浆强度应符合本规范第14.5.3条第7款的规定。
    4 回填土应符合本规范第6. 6.3条压实度的有关规定。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。

一 般 项 目

    5 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实,无漏勾、脱落。井框、井箅应完整、配套,安装平稳、牢固。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
    6 雨水支管安装应直顺,无错口、反坡、存水,管内清洁,接口处内壁无砂浆外露及破损现象。管端面应完整。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
    7 雨水支管与雨水口允许偏差应符合表16.11. 2的规定。

表16.11.2 雨水支管与雨水口允许偏差

项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法
范围 点数
井框与井壁吻合 ≤10 每座 1 用钢尺量
井框与周边路面吻合 0
-10
1 用直尺靠量
雨水口与路边线间距 ≤20 1 用钢尺量
井内尺寸 +20
0
1 用钢尺量,最大值


其他类似问题

雨水支管与雨水口检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.2 雨水支管与雨水口 16.2.1 雨水支管应与雨水口配合施工。16.2.2 雨水支管、雨水口位置应符合设计规定,且满足路面排水要求。当设计规定位置不能满足路面排水要求时,应在施工前办理变更设计。16.2.3 雨水支管、雨水口基底应坚实,现浇混凝土基础应振捣密实,强度符合设计要求。16. 2.4 砌筑雨水口应符合下列规定: l 雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不应大干2cm。16. 2.8 支管与雨水干管连接,需新建检查井,其砌筑施工中应符合现行国家标准《给水排...阅读全文

冒牌货 2019-02-18 1880 0

墙与顶板(模板、钢筋、混凝土)检验批质量检验记录填表范例 墙与顶板(模板、钢筋、混凝土)检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 14. 2. 3 模板的制作、安装与拆除应符合国家现行标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的有关规定外,尚应符合下列规定: 1 基础模板安装允许偏差应符合表14.2.3-1的规定。 表14. 2. 3-1 基础模板安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 相邻两板表面高差 刨光膜板 ≤2 20m ...阅读全文

冒牌货 2019-02-25 2462 0

防眩板检验批质量检验记录填表范例 防眩板检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.10 防眩板质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 防眩板质量应符合设计要求。 检查数量:每种、每批查1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 防眩板安装应牢固、位置准确,遮光角符合设计要求,板面无裂纹,涂层无气泡、缺损。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 3 防眩板安装允许偏差应符合表16.11.10的规定。 表16. 11.10 防眩板安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 防眩板直顺度(mm) ≤8 20m 1 用10线和钢尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5处 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-26 1208 0

隔离栅检验批质量检验记录填表范例 隔离栅检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16. 11. 7 隔离栅质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 隔离栅材质、规格、防腐处理均应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000件)1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 隔离栅柱(金属、混凝土)材质应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000根)1次。 检验方法:查出厂检验报告或试验报告。 3 隔离栅柱安装应牢固。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离栅允许偏差应符合表16.11.7的规定, 表16. 11.7 隔离栅允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 顺直度(mm) ≤20 20 1 用20m线和钢尺量 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-26 1966 0

隔离墩检验批质量检验记录填表范例 隔离墩检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.6 隔离墩质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 隔离墩混凝土强度应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000块)1组。 检验方法:查出厂检验报告并复验。 2 隔离墩预埋件焊接应牢固,焊缝长度、宽度、高度均应符合设计要求,且无夹渣、裂纹、咬肉现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:查隐蔽验收记录。 一 般 项 目 3 隔离墩安装应牢固、位置正确、线型美观,墩发面整洁。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离墩安装允许偏差应符合表16. 11. 6的规定。 表16.11.6 隔离墩安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 直顺度 ≤5 每20m 1 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-26 1204 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭