冒牌货
发帖时间:2019-02-18 17:05:45 楼主

球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明及范例


球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明及范例

球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明


【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008

【条文摘录】

5.5 球墨铸铁管安装

5.5.1 管节及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定:
    1 管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷;
    2 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。

5.5.2 管节及管件下沟槽前,应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤;柔性接口铸铁管及管件承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷;有裂纹的管节及管件不得使用。

5.5.3 沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组 对连接,确保接口的环向间隙应均匀。

5.5.4 采用滑入式或机械式柔性接口时,橡胶圈的质量、性能、细部尺寸,应符合国家有关球墨铸铁管及管件标准的规定,并应符合本规范第5.6.5条的规定。

5.5.5 橡胶圈安装经检验合格后,方可进行管道安装。

5.5.6 安装滑入式橡胶圈接口时,推入深度应达到标记环,并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。

5.5.7 安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,用扭矩扳手均匀、对称地紧固。

5.5.8 管道沿曲线安装时,接口的允许转角应符合表5.5.8的规定。

5.10.6 球墨铸铁管接口连接应符合下列规定:

主控项目

    1 管节及管件的产品质量应符合本规范第5,5.1条的规定;
    检查方法:检查产品质量保证资料,检查成品管进场验收记录。
    2 承插接口连接时,两管节中轴线应保持同心,承口、插口部位无破损、变形、开裂;插口推入深度应符合要求:
    检查方法:逐个观察;检查施工记录。
    3 法兰接口连接时,插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致,连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使用说明要求;接口连接后,连接部位及连接件应无变形、破损;
    检查方法:逐个接口检查,用扭矩扳手检查;检查螺栓拧紧记录。
    4 橡胶圈安装位置应准确,不得扭曲、外露;沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差应为±3mm;
    检查方法:观察,用探尺检查;检查施工记录。

一般项目

    5 连接后管节间平顺,接口无突起、突弯、轴向位移现象;
    检查方法:观察:检查施工测量记录。
    6 接口的环向间隙应均匀,承插口间的纵向间隙不应小于3mm;
    检查方法:观察.用塞尺、钢尺检查。
    7 法兰接口的压兰、螺栓和螺母等连接件应规格型号一致,采用钢制螺栓和螺母时,防腐处理应符合设计要求;
    检查方法:逐个接口检查;检查螺栓和螺母质量合格证明书、性能检验报告。
    8 管道沿曲线安装时,接口转角应符合本规范第5.5.8条的规定;
    检查方法:用直尺量测曲线段接口。



其他类似问题

球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明及范例球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)【条文摘录】5.5 球墨铸铁管安装5.5.1 管节及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定: 1 管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷; 2 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。5.5.7 安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,...阅读全文

冒牌货 2019-02-18 2838 0

球墨铸铁管是压力管还是无压管啊 这个闭水试验的资料怎么做 求问大佬们...阅读全文

豆豆793 2023-04-06 607 1

化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录, 2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材; 3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 2049 1

钢管接口连接验收批质量验收记录填表范例 钢管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.2 钢管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录,检查现场制作管的加工记录。 2 接口焊缝坡口应符合本规范第5.3.7条的规定; 检查方法:逐口检查,用量规量测;检查坡口记录。 3 焊口错边符合本规范第5.3.8条的规定,焊口无十字型焊缝; 检查方法:逐口检查,用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠量测错边量。 4 焊口焊接质量应符合本规范第5.3.17条的规定和设计要求; 检查方法:逐口观察,按设计要求进行抽检;检查焊缝质量检测报告。 5 法兰接口的法兰应与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定; 检查方法:逐口检查;用扭矩扳手等检查;检查螺栓拧紧记录。 一般项目 6 接口组对时,纵、环缝位置应符合本规范第5.3.9条的规定; 检查方法:逐口检查;检查组对检验记录;用钢尺量测。 7 管节组对前,坡口及内外侧焊接影响范围...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1722 0

钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表范例 钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.5 钢管阴极保护工程质量应符合下列规定: 主控项目 1 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家有关标准的规定和设计要求; 检查方法:对照产品相关标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护的要求; 检查方法:阴极保护施工前应全线检查;检查绝缘部位的绝缘测试记录、跨接线的连接记录;用电火花检漏仪、高阻电压表、兆欧表测电绝缘性,万用表测跨线等的电连续性。 3 阴极保护的系统参数测试应符合下列规定: 1)设计无要求时,在施加阴极电流的情况下,测得管/地电位应小于或等于一850mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 2)管道表面与同土壤接触的稳定的参比电极之间阴极极化电位值最小为100mV; 3)土壤或水中含有硫酸盐还原菌,且硫酸根含量大于0.5%时,通电保护电位应小于或等于一950mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 4)被保护体埋置于干燥的或充气的高电阻率(大于 500Ω·m)土壤中时,测得的极化电位小于或等于一750m...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1156 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭