施工小茗
发帖时间:2019-02-26 14:01:43 楼主

钢管接口连接验收批质量验收记录填表范例


钢管接口连接验收批质量验收记录填表说明及范例

钢管接口连接验收批质量验收记录填表说明

【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008

【条文摘录】

5.10.2 钢管接口连接应符合下列规定:

主控项目

    1 管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定;
    检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录,检查现场制作管的加工记录。
    2 接口焊缝坡口应符合本规范第5.3.7条的规定;
    检查方法:逐口检查,用量规量测;检查坡口记录。
    3 焊口错边符合本规范第5.3.8条的规定,焊口无十字型焊缝;
    检查方法:逐口检查,用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠量测错边量。
    4 焊口焊接质量应符合本规范第5.3.17条的规定和设计要求;
    检查方法:逐口观察,按设计要求进行抽检;检查焊缝质量检测报告。
    5 法兰接口的法兰应与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定;
    检查方法:逐口检查;用扭矩扳手等检查;检查螺栓拧紧记录。

一般项目

    6 接口组对时,纵、环缝位置应符合本规范第5.3.9条的规定;
    检查方法:逐口检查;检查组对检验记录;用钢尺量测。
    7 管节组对前,坡口及内外侧焊接影响范围内表面应无油、漆、垢、锈、毛刺等污物;
    检查方法:观察;检查管道组对检验记录。
    8 不同壁厚的管节对接应符合本规范第5.3.10条的规定;
    检查方法:逐口检查,用焊缝量规、钢尺量测;检查管道组对检验记录。
    9 焊缝层次有明确规定时,焊接层数、每层厚度及层间温度应符合焊接作业指导书的规定,且层间焊缝质量均应合格;
    检查方法:逐个检查;对照设计文件、焊接作业指导书检查每层焊缝检验记录。
    10 法兰中轴线与管道中轴线的允许偏差应符合:D1小于或等于300mm时,允许偏差小于或等于1mm;D1大于300mm时,允许偏差小于或等于2mm;
    检查方法:逐个接口检查;用钢尺、角尺等量测。
    11 连接的法兰之间应保持平行,其允许偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm;螺孔中心允许偏差应为孔径的5%;
    检查方法:逐口检查;用钢尺、塞尺等量测。


其他类似问题

钢管接口连接验收批质量验收记录填表范例 钢管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.2 钢管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录,检查现场制作管的加工记录。 2 接口焊缝坡口应符合本规范第5.3.7条的规定; 检查方法:逐口检查,用量规量测;检查坡口记录。 3 焊口错边符合本规范第5.3.8条的规定,焊口无十字型焊缝; 检查方法:逐口检查,用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠量测错边量。 4 焊口焊接质量应符合本规范第5.3.17条的规定和设计要求; 检查方法:逐口观察,按设计要求进行抽检;检查焊缝质量检测报告。 5 法兰接口的法兰应与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定; 检查方法:逐口检查;用扭矩扳手等检查;检查螺栓拧紧记录。 一般项目 6 接口组对时,纵、环缝位置应符合本规范第5.3.9条的规定; 检查方法:逐口检查;检查组对检验记录;用钢尺量测。 7 管节组对前,坡口及内外侧焊接影响范围...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1721 0

化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录, 2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材; 3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 2049 1

球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明及范例球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)【条文摘录】5.5 球墨铸铁管安装5.5.1 管节及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定: 1 管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷; 2 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。5.5.2 管节及管件下沟槽前,应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤;柔性接口铸铁管及管件承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷;有裂纹的管节及管件不得使用。5.5.3 沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组 对连接,确保接口的环向间隙应均匀。5.5.4 采用滑入式或机械式柔性接口时,橡胶圈的质量、性能、细部尺寸,应符合国家有关球墨铸铁管及管件标准的规定,并应符合本规范第5.6.5条的规定。5.5.5 橡胶圈安装经检验合格后,方可进行管道安装。5.5.6 安装滑入式橡胶圈接口时,推入深度应达到标记环,并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。5.5.7 安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,...阅读全文

冒牌货 2019-02-18 2838 0

钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表范例 钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.5 钢管阴极保护工程质量应符合下列规定: 主控项目 1 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家有关标准的规定和设计要求; 检查方法:对照产品相关标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护的要求; 检查方法:阴极保护施工前应全线检查;检查绝缘部位的绝缘测试记录、跨接线的连接记录;用电火花检漏仪、高阻电压表、兆欧表测电绝缘性,万用表测跨线等的电连续性。 3 阴极保护的系统参数测试应符合下列规定: 1)设计无要求时,在施加阴极电流的情况下,测得管/地电位应小于或等于一850mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 2)管道表面与同土壤接触的稳定的参比电极之间阴极极化电位值最小为100mV; 3)土壤或水中含有硫酸盐还原菌,且硫酸根含量大于0.5%时,通电保护电位应小于或等于一950mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 4)被保护体埋置于干燥的或充气的高电阻率(大于 500Ω·m)土壤中时,测得的极化电位小于或等于一750m...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1156 0

钢管外防腐层验收批质量验收记录填表范例 钢管外防腐层验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.4 钢管外防腐层应符合下列规定: 主控项目 1 外防腐层材料(包括补口、修补材料)、结构等应符合国家相关标准的规定和设计要求; 检查方法:对照产品标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 外防腐层的的厚度、电火花检漏、粘结力应符合表5.10.4的规定。 一般项目 3 钢管表面除锈质量等级应符合设计要求; 检查方法:观察;检查防腐管生产厂提供的除锈等级报告,对照典型样板照片检查每个补口处的除锈质量.检查补口处除锈施工方案。 4 管道外防腐层(包括补口、补伤)的外观质量应符合本规范第5.4.9条的相关规定; 检查方法:观察;检查施工记录。 5 管体外防腐材料搭接、补口搭接、补伤搭接应符合要求; 检查方法:观察;检查施工记录。...阅读全文