石灰粉煤灰钢渣基层检验批质量检验记录填表范例
石灰粉煤灰钢渣基层检验批质量检验记录填表说明
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
【条文摘录】
7.4.1 原材料应符合下列规定:
1 石灰应符合本规范第7.2.1条的有关规定。
2 粉煤灰应符合本规范第7.3.1条的有关规定。
3 钢渣破碎后堆存时间不应少于半年,且达到稳定状态,游离氧化钙(fCaO)含量应小于3%;粉化率不得超过5%。钢渣最大粒径不应大于37.5mm,压碎值不应大于30%,且应清洁,不含废镁砖及其他有害物质;钢渣质量密度应以实际测试值为准,钢渣颗粒组成应符合表7.4.1的规定。
表7.4.1 钢渣混合料中钢渣颗粒组成
通过下列筛孔(mm,方孔)的质量(%) |
37.5 | 26.5 | 16 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.075 |
100 | 95~100 | 60~85 | 50~70 | 40~60 | 27~47 | 20~40 | 10~30 | 0~15 |
4 土应符合下列要求:
1)当采用石灰粉煤灰稳定土时,土的塑性指数宜为12~20。
2)当采用石灰与钢渣稳定土时,土的塑性指数不应小于6,且不应大于30,宜为7~17。
5 水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
7.4.2 石灰、粉煤灰、钢渣稳定土类混合料配合比设计步骤应依据本规范第7.2.2条的有关规定。根据试件的平均抗压强度R和设计抗压强度Rd,选定配合比。配合比可按表7.4.2进行初选。
表7.4.2 石灰、粉煤灰、钢渣稳定土类混合料常用配合比
混合料种类 | 钢渣 | 石灰 | 粉煤灰 | 土 |
石灰、粉煤灰、钢渣 | 60~70 | 10~7 | 30~23 | — |
石灰、钢渣、土 | 50~60 | 10~8 | — | 40~32 |
石灰、钢渣 | 90~95 | 10~5 | — | — |
7.4.3 混合料应由搅拌厂集中拌制,且应符合本规范第7.3节的有关规定。
7.4.4 混合料摊铺、碾压、养护应符合本规范第7.3节的有关规定。
7.8.1 石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石),石灰、粉煤灰稳定钢渣基层及底基层质量检验应符合下列规定
主 控 项 目
1 原材料质量检验应符合下列要求:
1)土应符合本规范第7.2.1条第1款或第7.4.1条第4款的规定。
2)石灰应符合本规范第7.2.1条第2款的规定。
3)粉煤灰应符合本规范第7.3.1条第2款的规定。
4)砂砾应符合本规范第7.3.1条第3款的规定。
5)钢渣应符合本规范第7.4.1条第3款的规定。
6)水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
检查数量:按不同材料进厂批次,每批检查1次。
检验方法:查检验报告、复验。
2 基层、底基层的压实度应符合下列要求:
1)城市快速路、主干路基层大于或等于97%,底基层大于或等于95%。
2)其他等级道路基层大于或等于95%,底基层大于或等于93%。
检查数量;每l000m2,每压实层抽检1点。
检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。
3 基层、底基层试件作7d无侧限抗压强度,应符合设计要求。
检查数量:每2000m2抽检1组(6块)。
检验方法:现场取样试验。
一 般 项 目
4 表面应平整、坚实、无粗细骨料集中现象,无明显轮迹、推移、裂缝、接茬平顺,无贴皮、散料。
5 基层及底基层允许偏差应符合表7.8.1的规定。
表7.8.1 石灰稳定土类基层及底基层允许偏差
项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
范围 | 点数 |
中线偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
纵段高程 (mm) | 基层 | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
底基层 | ±20 |
平整度 (mm) | 基层 | ≤10 | 20m | 路宽(m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值 |
底基层 | ≤15 | 9~15 | 2 |
>15 | 3 |
宽度(mm) | 不小于设计规定+B | 40m | 1 | 用钢尺量 |
横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽(m) | < | 2 | 用水准仪测量 |
9~15 | 4 |
> | 6 |
厚度(mm) | ±10 | 1000m2 | 1 | 用钢尺量 |