雨中的太阳
发帖时间:2019-02-22 14:44:25 楼主

规范中只规定了满堂支撑架高宽比不大于2.0和2.5情况下架体的计算,那么当高宽比大于2.5时,如高宽比为2.9时,其计算过程中的各项计算如何取值:比如顶部和非顶部立杆计算长度等?是不是此种情况下,品茗安全计算软是不考虑此种情况的?


爱瑞瑞
回帖时间:2019-02-28 09:15:59 1楼

在规范要求的高宽比中,安全系数大,如果出了这个高宽比,建议加强构造措施了。
云中飞鹤
回帖时间:2019-02-25 07:29:15 2楼

高宽比大于规范要求,计算也不变----只是需要增加连墙措施而已

其他类似问题

请问表格中没有数据,是横杠表示什么意思,是不是不允许这样搭设...阅读全文

王建国 2020-06-10 1416 4

规范中只规定了满堂支撑架高宽比不大于2.0和2.5情况下架体的计算,那么当高宽比大于2.5时,如高宽比为2.9时,其计算过程中的各项计算如何取值:比如顶部和非顶部立杆计算长度等?是不是此种情况下,品茗安全计算软是不考虑此种情况的?...阅读全文

雨中的太阳 2019-02-22 1653 2

满堂支撑架包括梁支撑架吗??...阅读全文

好好先生 2018-05-28 2429 3

请问有一个钢结构观景平台,上面铺设玻璃,考虑钢结构安装时,是采用满堂支撑架还是满堂脚手架呢?画施工图时用哪个软件呢?...阅读全文

豆豆53 2024-05-04 220 0

有没有人能够回答一下“满堂支撑架检查要点”...阅读全文

奋斗 2022-12-13 1522 2