奋斗
发帖时间:2022-12-13 10:58:50 楼主

有没有人能够回答一下“满堂支撑架检查要点”

豆豆923
回帖时间:2022-12-13 16:54:05 1楼

满堂支撑架检查要点

满堂支撑架检查要点

在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中有给出满堂支撑架的概念定义:在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架。该架体顶部的钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。区别于满堂脚手架(定义是:在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。),其核心区别是传力形式不一样,要注意不要混淆。

不过满堂支撑架的检查项目和要点可以参考满堂脚手架的检查项目和要点:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收、架体防护、构配件材质、荷载、通道。

具体的检查项目及扣分细则可以参考如下:

在施工方案中,如果未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分;专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分。

在架体基础中,架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分;架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分;架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分;架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分;未采取排水措施,扣8分。

在架体稳定中,架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分;未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分;架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其它可靠的稳定措施,扣10分。

在杆件锁件中,架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求每处扣2分;杆件接长不符合要求,每处扣2分;架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求,每处扣2分。

在脚手板中,脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分;脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分;采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩;未处于锁住状态,每处扣2分。

在交底与验收中,架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分;架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分;架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分;验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分。

在架体防护中,作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分;作业层外侧未设置高度不小于180mm挡脚板,扣3分;作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分。

在构配件材质中,钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分;杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分。

在荷载中,架体的施工荷载超过设计和规范要求,扣10分;荷载堆放不均匀,每处扣5分。

在通道中,未设置人员上下专用通道,扣10分;通道设置不符合要求,扣5分。

以上就是满堂支撑架的检查要点,希望可以帮到你。

奋斗
回帖时间:2022-12-13 16:52:13 2楼

满堂支撑架检查要点

有没有人能够回答一下“满堂支撑架检查要点”...阅读全文

奋斗 2022-12-13 1522 2

满堂架检查要点,进行满堂架检查时需要注意什么?...阅读全文

奋斗 2023-10-24 364 1

满堂架安全检查要点...阅读全文

奋斗 2023-06-05 596 1

满堂支撑架包括梁支撑架吗??...阅读全文

好好先生 2018-05-28 2430 3

请问表格中没有数据,是横杠表示什么意思,是不是不允许这样搭设...阅读全文

王建国 2020-06-10 1417 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭