施工小茗
发帖时间:2019-02-26 16:43:22 楼主

钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表范例


钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表范例

钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表说明

【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008

【条文摘录】

5.10.7 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接应符合下列规定:

主控项目

    1 管及管件、橡胶圈的产品质量应符合本规范第5.6.1、5.6.2、5.6.5和5.7.1条的规定;
    检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。
    2 柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格;
    检查方法:观察,用探尺检查;检查单口水压试验记录。
    3 刚性接口的强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象;
    检查方法:观察:检查水泥砂浆、混凝土试块的抗压强度试验报告。

一般项目

    4 柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合本规范第5.6.9、5.7.2条的相关规定;
    检查方法:逐个检查,用钢尺量测;检查施工记录。
    5 刚性接口的宽度、厚度符合设计要求;其相邻管接口错口允许偏差:D1小于700mm时,应在施工中自检;D1大于700mm,小于或等于1000mm时,应不大于3mm;D1大于1000mm时,应不大于5mm;
    检查方法:两井之间取3点,用钢尺、塞尺量测;检查施工记录。
    6 管道沿曲线安装时,接口转角应符合本规范第5.6.9、5.7.5条的相关规定;
    检查方法:用直尺量测曲线段接口。
    7 管道接口的填缝应符合设计要求,密实、光洁、平整;
    检查方法:观察,检查填缝材料质量保证资料、配合比记录。



其他类似问题

钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表范例 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.7 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管及管件、橡胶圈的产品质量应符合本规范第5.6.1、5.6.2、5.6.5和5.7.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:观察,用探尺检查;检查单口水压试验记录。 3 刚性接口的强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象; 检查方法:观察:检查水泥砂浆、混凝土试块的抗压强度试验报告。 一般项目 4 柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合本规范第5.6.9、5.7.2条的相关规定; 检查方法:逐个检查,用钢尺量测;检查施工记录。 5 刚性接口的宽度、厚度符合设计要求;其相邻管接口错口允许偏差:D1小于700mm时,应在施工中自检;D1大于700mm,小于或...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1705 0

钢筋混凝土管规格有哪些?...阅读全文

非墨 2018-06-29 2748 3

化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录, 2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材; 3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 2049 1

钢管接口连接验收批质量验收记录填表范例 钢管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.2 钢管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录,检查现场制作管的加工记录。 2 接口焊缝坡口应符合本规范第5.3.7条的规定; 检查方法:逐口检查,用量规量测;检查坡口记录。 3 焊口错边符合本规范第5.3.8条的规定,焊口无十字型焊缝; 检查方法:逐口检查,用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠量测错边量。 4 焊口焊接质量应符合本规范第5.3.17条的规定和设计要求; 检查方法:逐口观察,按设计要求进行抽检;检查焊缝质量检测报告。 5 法兰接口的法兰应与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定; 检查方法:逐口检查;用扭矩扳手等检查;检查螺栓拧紧记录。 一般项目 6 接口组对时,纵、环缝位置应符合本规范第5.3.9条的规定; 检查方法:逐口检查;检查组对检验记录;用钢尺量测。 7 管节组对前,坡口及内外侧焊接影响范围...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1721 0

钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接检验批质量验收记录表格示例——钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及 编号】《钢管混凝土工程施工质量验收规范》(GB50628-2010) 【条文摘录】...阅读全文