cc
发帖时间:2019-03-03 14:30:53 楼主

垂直运输设施中的地下室临时支撑设计,在支架计算依据中可以选择JGJ130跟JGJ300两种计算方式,但是我试了下,两种计算方式中支撑架的纵横向间距可以相差好多,求解。

云中飞鹤
回帖时间:2019-03-05 08:51:00 1楼

支架形式不同,规范要求不一样啊
爱瑞瑞
回帖时间:2019-03-04 16:59:15 2楼

设计模型确实不一样,扣件式脚手架规范中部分设计模型还蛮保守的,关系不太大,按照需要选择一个,都不会出问题。
  • cc2019-03-05 08:43:45回复

    谢谢回复 谢谢回复

就爱吃苹果
回帖时间:2019-03-04 16:24:40 3楼

不同规范的系数选取以及计算内容不同,这个很正常
  • cc2019-03-05 08:43:29回复

    谢谢回复 谢谢回复

其他类似问题

垂直运输设施中的地下室临时支撑设计,在支架计算依据中可以选择JGJ130跟JGJ300两种计算方式,但是我试了下,两种计算方式中支撑架的纵横向间距可以相差好多,求解。...阅读全文

cc 2019-03-03 1762 3

按照规范高度大于8m和跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/M2,集中线荷载大于15KN/M的支模架,要专家论证。请问施工总荷载大于10KN/M2,集中线荷载大于15KN/M的支模架,这2个准确荷载在计算中是如何查看的,或者是如何计算出来的。问题补充:在线等...阅读全文

8888 2011-05-05 7307 2

建议品茗安全计算软件--塔吊基础---格构钢平台基础---钢平台的高强螺栓型号,目前最大为10.9,建议增加M12设置更大的螺栓型号以供选择。...阅读全文

爱瑞瑞 2017-09-21 3359 1

卸料平台活荷载及活荷载系数怎么取值?...阅读全文

ゾ世上的这一半苹果つ。 2017-05-24 2898 2

为什么我用品茗珊瑚版验算单桩塔吊基础没有承台参数输入?示意图中也没有承台显示...阅读全文

豆豆38 2014-11-29 2980 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭