发帖时间:2019-03-03 14:30:53 楼主

垂直运输设施中的地下室临时支撑设计,在支架计算依据中可以选择JGJ130跟JGJ300两种计算方式,但是我试了下,两种计算方式中支撑架的纵横向间距可以相差好多,求解。

云中飞鹤
回帖时间:2019-03-05 08:51:00 1楼

支架形式不同,规范要求不一样啊
爱瑞瑞
回帖时间:2019-03-04 16:59:15 2楼

设计模型确实不一样,扣件式脚手架规范中部分设计模型还蛮保守的,关系不太大,按照需要选择一个,都不会出问题。
  • cc2019-03-05 08:43:45回复

    谢谢回复

就爱吃苹果
回帖时间:2019-03-04 16:24:40 3楼

不同规范的系数选取以及计算内容不同,这个很正常
  • cc2019-03-05 08:43:29回复

    谢谢回复