随遇而安
发帖时间:2019-03-17 09:18:07 楼主

1、用软件默认的数据导出了计算书,发现计算开关箱的进、出线电流都是用Pe来算的,而计算上一级分箱电流时用各机械的安装功率Pn加起来算的,这是为什么?

2、计算分箱、干线时需要系数是如何选取的?

云中飞鹤
回帖时间:2019-03-18 09:35:24 1楼

需要系数是按着同时实用的机械功率和总功率比值来确定的------具体可以参考施工手册里的讲解

其他类似问题

1、用软件默认的数据导出了计算书,发现计算开关箱的进、出线电流都是用Pe来算的,而计算上一级分箱电流时用各机械的安装功率Pn加起来算的,这是为什么?2、计算分箱、干线时需要系数是如何选取的? ...阅读全文

随遇而安 2019-03-17 1487 1

在临时用电计算软件中,相同组号为串联,不同为并联,请问施工现场用串联符合标化标准? ...阅读全文

龙龙 2018-04-30 2376 2

临时用电计算中干线下面有多个分配箱,分配箱干线长度是总配箱至分配箱的距离吗 ...阅读全文

zhm 2013-05-26 4448 1

1、为什么分配电箱需要系数从0.7改到0.3之后,计算结果无变化?2、为什么总配电箱需要系数从0.95慢慢改革到0.3电流和总负荷下来了,但总进线和变压器容量永远不变。3、依据计算结果3*150的电线和315KWA变压器用不了,看数据完全满足。我发给计算结果你看看。 ...阅读全文

老顽童 2012-09-26 3801 1

软件中,总箱属性中有同时系数。 干线属性中,有需要系数Kx,功率因数。二级箱属性中有需要系数Kx,功率因数。用电器中也有需要系数和功率因数。请问这四个各自的填写依据是什么?计算手册中表21-29,参照这个填写的是哪组数? 后来我又找到了表1,可是不知道出处,依据是什么规范,并且ABCD四类电动机组是如何区分的?AB焊 ...阅读全文

豆豆693 2020-05-04 1978 1