发帖时间:2011-05-14 14:39:06 楼主

用电计算时,那些系数怎么解释?

考从事
回帖时间:2011-05-16 16:50:44 1楼

我是说这个系数有没有规范可查?
aijun12321
回帖时间:2011-05-16 11:07:28 2楼

这个在软件中有悬停提示,
功率因数:反映设备的有功功率与无功功率的情况,是实际功率与视在功率的比值,注意视在功率的计算方式(查计算书中公式);
需要系数:反映一组设备同时使用的情况,和使用情况以及设备效率等因数有关,不同的用电设备不同的施工阶段需要系数是不一样的;
同时系数:用电设备同时使用系数。