浪淘沙
发帖时间:2013-02-22 14:33:15 楼主

混凝土保护层:结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简称保护层。如柱、梁构件的钢筋保护层是从主筋外边缘计算还是从箍筋的外边缘计算?

你来我往
回帖时间:2013-02-26 11:22:22 1楼

从箍筋外边缘算起2、各构件在不同环境类别中,混凝土保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离,适用于设计年限50年的混凝土结构。
3、构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。
从以上 2、3点分析来看,钢筋保护层应从箍筋或钢筋的公称直径(直径大于规定钢筋保护层时)算起。

三文龙
回帖时间:2013-02-25 12:03:41 2楼

砼的保护层:梁、柱构件钢筋保护层是从主筋外缘计算的,且箍筋的保护层不小于10mm。
zling54321
回帖时间:2013-02-24 18:13:43 3楼

保护层是从主筋外边缘至构件表面,柱、梁构件的钢筋保护层是从主筋外边缘计算
0
回帖时间:2013-02-22 16:09:58 4楼

保护层是从主筋外边缘计算,并且根据环境类别、混凝土等级、构件的不同而取值;一般设计说明中明确
博乐
回帖时间:2013-02-22 16:04:17 5楼

2、各构件在不同环境类别中,混凝土保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离,适用于设计年限50年的混凝土结构。
3、构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。
从以上 2、3点分析来看,钢筋保护层应从箍筋或钢筋的公称直径(直径大于规定钢筋保护层时)算起。