计算跨度

3558

3

蓝天
发帖时间:2013-02-28 21:22:43 楼主

若一根梁跨度为12米,为了早拆除部分底模板,在跨中部模板支撑时,取一单独的底板(如长1米)进行单独支模,两边再分别采用门架或钢管架进行支撑模板,在用安全软件计算该梁时,应怎样计算,是分段还是整体计算,哪种计算是合理的。

Give me five
回帖时间:2022-09-07 10:51:44 1楼

验算模板跨度18m

模板跨度大于18m,怎样验算?用什么模块验算?
yuan
回帖时间:2013-03-01 09:26:28 2楼

您好,个人认为还是需要分段计算,模板支撑体系的安全设计要保证其从开始搭设至完全拆除整个过程中的各个状态的安全要求。
  • 蓝天2013-03-01 19:39:07回复

    是否可以已大跨计算的支模参数,进行小跨的支模,应该是偏于安全的。

aijun12321
回帖时间:2013-03-01 09:17:20 3楼

模板支撑分段和整体跨度计算都可以。注意在拆除的过程中,如果除梁中间支撑外,其它部位支撑都拆除,那么要考虑此处梁中间支撑处配筋是否能满足受力要求。

其他类似问题

若一根梁跨度为12米,为了早拆除部分底模板,在跨中部模板支撑时,取一单独的底板(如长1米)进行单独支模,两边再分别采用门架或钢管架进行支撑模板,在用安全软件计算该梁时,应怎样计算,是分段还是整体计算,哪种计算是合理的。 ...阅读全文

蓝天 2013-02-28 3558 3

在梁侧计算时遇到 (梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑, 这是什么意思 ...阅读全文

闲庭信步 2014-06-16 2913 2

在梁模板计算中怎么没有跨度验算,只有在危险性分析中有体现。对梁模板计算有没有影响?梁跨度没有超过18米。搭设高度也没有超过8米,只有集中线荷载超。 ...阅读全文

吕佳阳 2012-09-27 4248 1

在浙江版的梁侧模板设置参数中的新浇混凝土梁的计算跨度怎么取值,像我的井字梁,主梁和次有梁交接的主梁计算跨度怎么取 ...阅读全文

超超 2011-03-18 4743 1

按小梁垂直于梁跨方向,主梁采用钢管顶托支撑方式,为啥计算书钢管为单跨,明显与实际不符啊,难道长钢管还要切成短的么? ...阅读全文

豆豆61 2022-08-02 749 5