aprilman
发帖时间:2011-07-01 21:34:39 楼主

计算侧模板时,混凝土筑最大取值为6m/h,是不是指每小时6m长的距离呢,计算梁时再慢一小时也不只6米长啊,现在用你们的软件算了,但专家论证通不过啊,怎么做

aijun12321
回帖时间:2011-07-04 15:38:12 1楼

此处浇筑速度是指砼每小时的浇筑高度,同时规范给定了公式的适用范围。
大梦初醒
回帖时间:2011-07-02 09:49:01 2楼

混凝土浇筑速度应该指的是“混凝土的上升速度”......

其他类似问题

计算侧模板时,混凝土筑最大取值为6m/h,是不是指每小时6m长的距离呢,计算梁时再慢一小时也不只6米长啊,现在用你们的软件算了,但专家论证通不过啊,怎么做...阅读全文

aprilman 2011-07-01 8101 2

在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。 1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号) 2. F=γch 一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中未明确第1式中V的计算,在目前计算中我都是以梁高为取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但这样是没有科学依据的。 而最近查看了《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》,该规范于2012年8月1日实施,也未明确V计算。该规范由东南大学博导郭正兴教授审核,我又查阅了郭教授主编的《土木工程施工》,在模板工程设计的章节中发现V=Vm/At,Vm为混凝土浇筑量,A为构件横截面面积,t为浇筑混凝土所用时间。混凝土浇筑所用时间t的取值无资料可查,是否根据混凝土浇筑量Vm来推算?寻求科学依据。...阅读全文

小逸 2013-04-26 11023 2

2015版软件,梁模板计算时为什么不计算梁的侧模啊,求解?...阅读全文

夜风 2015-10-19 2872 1

计算软件中模板计算中为什么没有混凝土倾倒时产生的荷载...阅读全文

豆豆805 2020-04-01 839 1

品茗安全计算软件模板工程中对于倒翻梁的侧模怎么计算?对于梁截面尺寸420×2100(集中线荷载28.527KN/m>20 KN/m),此梁为倒翻梁,梁顶面标高-0.65m,梁一侧板面标高为-0.650m,梁另一侧板面标高为-1.800m,梁两侧板厚都是250mm,底板标高-5.85m,此梁的侧模板怎么计算?...阅读全文

丹朱若水 2014-05-14 5451 2