MISS
发帖时间:2019-07-06 18:30:20 楼主

飘窗板的支撑架,工人施工的时候,支撑架立在下层的飘窗板上,因为飘窗是悬挑构件,不能做为支撑架体的受力基础。下面两层的模板都没有拆除,现在质监站丫的让我出一个《支撑架设在悬挑板上的安全计算书》。这要怎么破?模板为木模。

逗逗567
回帖时间:2019-08-01 17:31:06 1楼

飘窗板的支撑架如何出计算书

我认为出一个板模板的计算书+一个模板支架对楼盖影响的计算,不知其余大神的看法

其他类似问题

飘窗板的支撑架,工人施工的时候,支撑架立在下层的飘窗板上,因为飘窗是悬挑构件,不能做为支撑架体的受力基础。下面两层的模板都没有拆除,现在质监站丫的让我出一个《支撑架设在悬挑板上的安全计算书》。这要怎么破?模板为木模。...阅读全文

MISS 2019-07-06 1033 1

前门的位置有一块飘板,有柱子支撑。脚手架设置在这块板上面要不要独立做计算书?...阅读全文

亲爱的.坏坏 2016-03-03 4240 3

主体一层,地下部分由于无法进行土方回填,因此拟使用型钢(工16)搁置于正负0.000m层的框架梁上,框架梁间距4.4m,型钢用于支撑模板支撑架立杆,则型钢截面尺寸如何计算?...阅读全文

豆豆781 2015-06-12 2765 1

大家可以看看,只是和大家一起学习交流参考,本人并无恶意,2.5集中荷载可以单独列出计算...阅读全文

huaye 2020-06-14 1437 2

尊敬的领导: 您好! 我是贵司品茗施工安全计算软件使用者,现就在使用过程中所遇到的一些问题,向贵司反映一下,以利于贵司在施工安全计算软件开发方面有更好的成就及提升,更好的开阔市场,更好的让广大使用者喜好贵司这款软件。 贵司的安全计算软件在模板计算方面,计算依据有《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、脚手架规范等,为什么在模板支撑验算时,选用《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)作为验算依据时,在板模板计算书中无论选取多厚的板,小梁的强度验算及抗剪验算的数值都一样,例如:350厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值与250厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值一样,中间也有咨询结构方面的专家,专家说这是不对的,这两种厚度的板在进行验算过程中是不一样的,还有就是相关方面的专家也说验算哪个模块就应该选取哪个规范作为计算依据,如:验算脚手架,应该选取脚手架规范(JGJ130-2001、GB51210-2016)作为验算依据;验算模板,应该选取模板规范(JGJ162-2008)作为验算依据. 如果模板验算依据也选取脚手架规范,那国家就不需要出模板规范(JGJ162-2008)了,只出脚手架规范就可以了,既然国家出模板规范(JGJ162-2008),那就说明模板在进行验算时应该选取模板规范,贵司研发人员可以自行来检测一下,以模板规范(JGJ162-2008)...阅读全文

huaye 2020-06-10 4016 2