采用钢管支架设计:如图所示——集中荷载位置只有中间一个受力支点可以调整位置,两边支座受力不可调整,这是什么原因?

红色受力的是上部均布荷载还是横梁的自重?按米表示应该是线性荷载吧

豆豆418
回帖时间:2024-10-25 15:12:19 1楼

你那个荷载位置怎么改的


逗逗567
回帖时间:2019-08-02 17:52:04 2楼

关于门洞设计问题

根据现场实际工况输入参数,看能否计算通过。    跨门洞16a槽钢受力向下弯曲,左侧两排架体还好些,右侧两排架体的7KN、0KN,其中0KN下面那排立杆基本不受力,主要靠7KN下面对应的那排立杆受力,整体而言,左面两排架体受力效果比右面两排架体受力效果好。  我认为你先根据架体搭设实际情况计算下,将弯矩、挠度与临界值比较下。


渣渣辉
回帖时间:2019-08-02 08:56:48 3楼

大家看看我的集中荷载分布有无问题,两边支座只取一个受力荷载是否可行

逗逗567
回帖时间:2019-08-01 14:32:51 4楼

关于门洞设计问题

关于门洞设计的技术难点是:分配梁排布与选材、脚手架立杆间距计算;分配梁体现两方面的作用传递上部荷载和抵抗弯矩。品茗软件中两边支座受力位置不可调整就是为了保证点对点传力,而中间集中受力的数量可以鼠标右键添加,红色线荷载是指上部荷载与横梁自重之和,毕竟跨门洞龙骨用的钢材重量也很大,比如市政桥梁中的门洞,这层跨越横梁一般用40b工字钢,自重能到0.8KN/m.
  • 渣渣辉2019-08-02 08:45:10回复

    谢谢大佬指点,不过两边制作都有两个点受力,这个受力跟上面不对应,应跟上部的集中荷载进行间距对应,他这固定的0/600位置的竖向集中荷载应该怎么计算?? 谢谢大佬指点,不过两边制作都有两个点受力,这个受力跟上面不对应,应跟上部的集中荷载进行间距对应,他这固定的0/600位置的竖向集中荷载应该怎么计算??

  • 渣渣辉2019-08-02 08:57:36回复

    大佬有空帮我看下下层楼的回帖 大佬有空帮我看下下层楼的回帖

渣渣辉
回帖时间:2019-08-01 10:40:17 5楼

请大佬指点迷津

其他类似问题

采用钢管支架设计:如图所示——集中荷载位置只有中间一个受力支点可以调整位置,两边支座受力不可调整,这是什么原因?红色受力的是上部均布荷载还是横梁的自重?按米表示应该是线性荷载吧...阅读全文

渣渣辉 2019-08-01 1377 5

1、请问门洞支架设置时,贝雷梁上+工字钢+支架+工字钢+木方+模板的方式与贝雷梁上+工字钢+木方+模板的方式,他们在选择门洞支撑形式时应该分别选那种。 2、荷载计算时,分集中荷载和均布荷载,什么情况下采用集中荷载,什么情况下采用均布荷载,或者两种均适用。 3、荷载填写时,分标准值和设计值,这两个值应该怎么填,根据你们的视频讲解:说从箱梁支架计算书中去提取,但具体应该怎么提取,因为根据计算书,立杆所受轴力分顶部立杆段和分顶部立杆段,每个下面均有三个值,具体应该填写那个值。 4、匝道位置的支架具体怎么布置,能不能有详细的图做说明?...阅读全文

godandmargin 2022-10-08 674 1

型钢立柱门洞上横梁我按照均不荷载计算,请问荷载标准值和设计值 我该怎么取,我在钢管支架计算书中我没找到q=XXXkN/m这个数值...阅读全文