豆豆505
发帖时间:2019-12-11 08:33:02 楼主

在安装附着式爬升架时,前2层是坐落在脚手架上的,在安全计算中怎么体现附着式脚手架传递给钢管脚手架的荷载,如何计算

爱瑞瑞
回帖时间:2019-12-28 16:21:52 1楼

软件中可能无法直接体现,如果用均布荷载不能完全反应实际情况,建议分开计算再手动加载计算
云中飞鹤
回帖时间:2019-12-11 13:32:21 2楼

增加其他荷载就可

其他类似问题

在安装附着式爬升架时,前2层是坐落在脚手架上的,在安全计算中怎么体现附着式脚手架传递给钢管脚手架的荷载,如何计算...阅读全文

豆豆505 2019-12-11 1516 2

荷载个数怎么是灰色的不能修改啊...阅读全文

豆豆352 2022-02-23 746 0

请问下,各位老师,在模板工程中,采用门洞(钢管脚手架立柱)计算的时候,在荷载参数里面有个横梁荷载,其中里面有集中荷载和均布荷载,请问各位老师这里的两个荷载具体怎么取值?谢谢...阅读全文

豆豆305 2018-12-31 3939 4

现在规范是48.3*3.6规格的钢管脚手架,监理要求做一个48*3.0规格的钢管脚手架悬挑18m的计算??然后和48.3*3.6规格的钢管脚手架悬挑架的计算式做一个对比,然后说明48*3.0规格的钢管满足脚手架悬挑架的要求,,急急急。求高手教我~~...阅读全文

苏胜 2015-11-08 2925 2

落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?八、脚手架架体高度验算在软件计算哪个页面?...阅读全文

独孤楼主 2018-03-13 2647 6