逗逗账号
发帖时间:2020-02-28 12:12:09 楼主

GB50666,附录A,表A.0.1中,选用木模板,有梁,层高6m
1、取值是0.5吗?
2、不用累加其他值吗?
3、楼层低于4米的情况下,就选用0.75吗?
4、为什么楼层越低系数越大呢?


逗逗567
回帖时间:2020-02-28 19:23:51 1楼

模板及支架自重标准值4米以下,取值0.75,4米以上每增加1米,自重在0.75基础上增加0.15/m。
  • 逗逗账号2020-03-02 09:10:13回复

    谢谢。局的一个专家也是这么说的,感谢帮助。 谢谢。局的一个专家也是这么说的,感谢帮助。

其他类似问题

GB50666,附录A,表A.0.1中,选用木模板,有梁,层高6m1、取值是0.5吗?2、不用累加其他值吗?3、楼层低于4米的情况下,就选用0.75吗?4、为什么楼层越低系数越大呢?...阅读全文

逗逗账号 2020-02-28 1244 1

模板支架尺寸取值:纵向及横向尺寸取值,纵向是否取梁的长度,多跨,横向尺寸是否取值梁两侧立杆的间距,还是别的...阅读全文

随遇而安 2011-07-02 3766 2

为什么我计算盘扣脚手架时计算依据选用《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》抗倾覆不通过,但是选择《建筑施工脚手架安全技术统一标准》验算通过,那到底按照那可以依据比较好?...阅读全文

豆豆855 2021-12-21 875 2

1、有无全面的高支模专项施工方案的编制要点和方案论证的关键控制点?2、各规范对同类脚手架的计算要求存在差异性,比如荷载分项系数等,实际该如何取值?3、小众的方塔形承插式支撑架无相关的参考规范,它的承重体系受力分析该如何进行?...阅读全文

哼唱 2017-05-31 1720 2

请问大家计算模板支架时规范是怎么选择的?扣件式的规范,下面三本选择出来计算结果偏差还是有点大的。感觉2020标准比较保守,2011和2016算的过,2020标准就算不过。本地好像也查不到推荐使用哪种规范。你们是怎么选择的?2020标准算出来,可能多加一根立杆,对于现场工人操作不太友好,而用2016规范少一根也能算的过。纠结啊...阅读全文

豆豆282 2022-05-04 565 1