塔吊按说明书输入基础尺寸、受力参数后,显示偏心距不满足要求。

云中飞鹤
回帖时间:2020-03-30 14:29:14 1楼

偏心距不符合要求,主要是因为适用的规范不同,或者输入的参数不对造成的哦
逗逗567
回帖时间:2020-03-20 16:27:41 2楼

天然板式基础抗倾覆验算是通过偏心距计算来确定的,这说明按照JGJ187--2019规范计算偏心距不满足要求,你这超过的也不多。建议你增大基础的长和宽。

其他类似问题

塔吊按说明书输入基础尺寸、受力参数后,显示偏心距不满足要求。 ...阅读全文

习惯丶就好 2020-03-18 6238 2

1、【安全计算软件】 TC6013塔吊验算偏心距通不过?2、【安全计算软件】 塔吊按说明书输入参数后,显示偏心距不满足要求,该如何处理?大家搜索标题可以看到原帖子这两个帖子应该都是JGJ/T187-2009对偏心距的要求是不超过1/4,而《塔机设计规范》里执行的是1/3,最后算出的结果不符合要求,请教下大家,在计算过程中如何改成 ...阅读全文

豆豆279 2022-06-05 1975 2

用品茗安全计算软件2014,将塔吊使用说明书中的数值填入后,计算结果偏心距不满足要求,要放大基础底面积,是不是说明书中的倾覆力矩值太大的原因 ...阅读全文

爱的呼唤 2015-10-16 13883 3

请问下,工具式脚手架中的悬挂式吊篮按照正常厂家提供的说明书怎么老是横梁及配重不满足要求?求解答下!! ...阅读全文

吴繁华 2017-04-26 2501 0

型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) ...阅读全文