时光&淡泊
发帖时间:2020-03-18 15:30:31 楼主

可变荷载中,其他附加水平荷载标准值与风荷载是否有联系?如何计算?该荷载作用位置距离支架底部的距离如何确定?

逗逗567
回帖时间:2020-03-21 14:41:54 1楼

   水平荷载和抗倾覆有关,这里231并没给出计算公式,参照的是GB51210-2016 ,这里的高度由2部分组成,顶部集中荷载对应的是H,均布荷载对应H/2

逗逗567
回帖时间:2020-03-20 16:31:30 2楼

可以参考下231规范  荷载分类和取值  上面有详细介绍
  • 时光&淡泊2020-03-21 09:16:55回复

    规范里面提到的可变荷载只有三项,施工人员及设备和材料堆放的荷载、泵送及倾倒混凝土带来的水平荷载、风荷载。所以软件里可变荷载设定中Q3k就按照风荷载进行设置,并且取支架离地高度作为荷载作用位置距离支座底部距离。

其他类似问题

可变荷载中,其他附加水平荷载标准值与风荷载是否有联系?如何计算?该荷载作用位置距离支架底部的距离如何确定? ...阅读全文

时光&淡泊 2020-03-18 832 2

根据《规范》JGJ231-2010,可变荷载中,泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载标准值取垂直永久荷载的2%。能否这样理解:设板厚为400mm,板模板自重标准值=0.5KN/㎡,混凝土自重标准=24KN/m,钢筋自重=1.1KN/m,则垂直永久荷载=0.5+(24+1.1)X0.4=10.54KN/㎡。 ...阅读全文

时光&淡泊 2020-03-18 973 1

施工荷载标准值如果有水平泵管的时候是取4KN/M2;其他可变荷载标准值同时有布料机时怎么取值? ...阅读全文

kadhope 2018-06-26 3719 2

模板规范4.1.2.1中,注2规定“采用布料机上料进行浇注混凝土时,活荷载标准值取4kN/m2”,本条中的集中载2.5kN是不是也要换成4kN/m2?问题补充:集中载2.5kN是不是也要换成4kN ...阅读全文

wlc 2012-09-17 4873 1

矩形板式基础计算书中,Fv''为什么需要水平荷载除以1.2 ...阅读全文

给我一个撬棍就能撬起整片模板 2017-01-17 5558 1