wlc
发帖时间:2012-09-17 17:15:06 楼主

模板规范4.1.2.1中,注2规定“采用布料机上料进行浇注混凝土时,活荷载标准值取4kN/m2”,本条中的集中载2.5kN是不是也要换成4kN/m2?
问题补充:
集中载2.5kN是不是也要换成4kN

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-09-18 10:20:17 1楼

您好,集中载2.5kN不需要换成4kN,这个只是针对当采用布料机上料进行浇注混凝土时,均布活荷载的取值。

其他类似问题

模板规范4.1.2.1中,注2规定“采用布料机上料进行浇注混凝土时,活荷载标准值取4kN/m2”,本条中的集中载2.5kN是不是也要换成4kN/m2?问题补充:集中载2.5kN是不是也要换成4kN ...阅读全文

wlc 2012-09-17 4879 1

根据《规范》JGJ231-2010,可变荷载中,泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载标准值取垂直永久荷载的2%。能否这样理解:设板厚为400mm,板模板自重标准值=0.5KN/㎡,混凝土自重标准=24KN/m,钢筋自重=1.1KN/m,则垂直永久荷载=0.5+(24+1.1)X0.4=10.54KN/㎡。 ...阅读全文

时光&淡泊 2020-03-18 978 1

可变荷载中,其他附加水平荷载标准值与风荷载是否有联系?如何计算?该荷载作用位置距离支架底部的距离如何确定? ...阅读全文

时光&淡泊 2020-03-18 836 2

最下面的2个参数怎么取值,按钮里的说明没看大懂,还有一定要设置剪刀撑吗,可以取消吗。有偿支付,回答合理的采纳后有偿回馈,可加本人qq934907180. ...阅读全文

豆豆798 2020-07-14 743 2

我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中 ...阅读全文

豆豆 2011-12-12 7689 2