 组合风荷载作用下单立杆轴向力:
    单外立杆:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(3.711+4.032)+ 1.4×2.363=12.599kN

    单内立杆:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(3.711+1.759)+ 1.4×2.363=9.871kN

应是不组合风荷载作用下单立杆轴向力,少字了

奋斗
回帖时间:2020-06-02 17:10:51 1楼

在这个公式里面组不组合风荷载立杆轴力是一样的。
云中飞鹤
回帖时间:2020-05-26 09:17:34 2楼

嗨------你是什么版本的?

其他类似问题

组合风荷载作用下单立杆轴向力: 单外立杆:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(3.711+4.032)+ 1.4×2.363=12.599kN 单内立杆:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(3.711+1.759)+ 1.4×2.363=9.871kN应是不组合风荷载作用下单立杆轴向力,少字了...阅读全文

高12 2020-05-25 892 2

q=1.2×(0.033+Gkjb×la/(n+1))中0.033 ,la/(n+1)解析?...阅读全文

高12 2020-05-19 1108 3

双排脚手架的计算中 脚手板的自重标准值NG2k1 单外立杆:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2 单外立杆:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 这两个式子的计算问什么前面要乘以(H/h+1)?规范上也没有说要乘呀?...阅读全文

zhou 2012-08-14 4378 5

单立杆的轴心压力设计值 N1=(1.3×(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)×(hx1+(1-Kf) ×(hx顶-hx1)+max[7.2,(1-Kf)×hj顶])/H=(1.3×(4.755+5.056)+1.5×1.8) ×(18+(1-0.8)×(18-18)+max[7.2,(1-0.8)×15.05])/33.05=11.783KN 为什么这个KF值有的取0.35有的取0.8...阅读全文

豆豆967 2023-03-14 1971 1

石油化工钢结构管廊,设备框架钢结构施工脚手架多采用井字架脚手架。规范SH/T3555-2014,脚手架计算模块没有相应的计算...阅读全文

上善若水 2021-07-05 586 0