逗逗乐乐
发帖时间:2021-06-22 16:17:16 楼主

各位大神,请问 空调水系统金属管道施工记录如何做,望告知,谢谢~~~~~~

其他类似问题

各位大神,请问 空调水系统金属管道施工记录如何做,望告知,谢谢~~~~~~...阅读全文

逗逗乐乐 2021-06-22 654 0

我是做医用气体的,我感觉我们做资料时好为难,又不是九大分部的项目,但是甲方一般要我们做的像土建一样。我们一般用《工业金属管道》施工检验规范,不晓得检验批怎么做。谢谢帮忙哦...阅读全文

poi769 2012-07-01 3923 2

空调水系统管道保温需要做隐蔽资料吗...阅读全文

可有可无 2022-10-19 367 1

空调水系统安装检验批验收质量验收记录(水泵及附属设备)表格示例—— 空调水系统安装检验批验收质量验收记录(水泵及附属设备)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.4 阀门的安装应符合下列规定: 1 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min。阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。 检查数量:安装在主干管上起切断作用的闭路阀门全数检查,其他款项按I方案。 检查方法:按设计图核对、观察检查;旁站或查阅试验记录。9...阅读全文

Better me 2018-08-09 5796 0

空调与采暖的冷热源及空调水系统功能检查记录表表格示例——...阅读全文

Better me 2018-08-13 1250 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭