可有可无
发帖时间:2022-10-19 17:18:58 楼主

空调水系统管道保温需要做隐蔽资料吗

自由翱翔
回帖时间:2022-10-24 17:11:17 1楼

空调保温

空调水管道保温需要做隐蔽

其他类似问题

空调水系统管道保温需要做隐蔽资料吗...阅读全文

可有可无 2022-10-19 367 1

安装资料中管道保温需要做隐蔽资料吗?如果要做是单独做还是怎么做?...阅读全文

静静的等待 2015-11-25 2338 1

各位大神,请问 空调水系统金属管道施工记录如何做,望告知,谢谢~~~~~~...阅读全文

逗逗乐乐 2021-06-22 655 0

多联机空调资料需要做隐蔽吗?哪个检验批需要做隐蔽...阅读全文

m]o蕶薍﹎ 2018-06-03 2220 2

空调水系统安装检验批验收质量验收记录(水泵及附属设备)表格示例—— 空调水系统安装检验批验收质量验收记录(水泵及附属设备)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.4 阀门的安装应符合下列规定: 1 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min。阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。 检查数量:安装在主干管上起切断作用的闭路阀门全数检查,其他款项按I方案。 检查方法:按设计图核对、观察检查;旁站或查阅试验记录。9...阅读全文

Better me 2018-08-09 5796 0

售前客服