发帖时间:2022-04-27 12:36:54 楼主
豆豆158
回帖时间:2022-04-29 12:39:20 1楼

独立支撑,不能拆除
hjsm
回帖时间:2022-04-28 14:57:11 2楼

一样的梁板计算,只是后浇带支撑是独立的,不能拆除。水平杆延伸两跨。
2
回帖时间:2022-04-28 13:01:04 3楼

这种软件没有的,另外后浇带应该是不拆的,保留支撑,这才是正确的做法

其他类似问题

后浇带独立的支撑体系施工方案,在哪里找?...阅读全文

豆豆961 2016-12-28 2774 1

后浇带是建筑工程常见做法,但如何合理设计和计算后浇带跨梁板底支撑体系,现行规范并无具体规定,品茗安全计算软件(以及其他安全计算软件)目前也未能提供相应的模块。例如某工程8.5m的柱网,梁截面为300×700mm,结构层总数为5层,从二层楼板至屋面都设有1000mm宽的后浇带,设计规定在屋面结构完成一个月后才可以浇筑后浇带砼。二层的梁上要承受其上的四层梁板的自重和一定的施工活载,如想用品茗计算,只能将其上的恒载活载之和换算成二层的“虚拟梁”的自重,按粗略估算(进行了一定折减),如梁宽300mm,该虚拟梁高约为15m。这样一来,无论采用何种支撑体系,二层梁底都很难合理布置立杆!如果虚拟梁宽用1000mm,梁高则约为4.5m,软件可以计算,但梁宽又与实际不符,导致小梁和主梁乃至立杆的计算结果都会有较大误差。希望品茗的专家和业内人士不吝赐教,并期盼品茗在这个模块功能方面能有突破!...阅读全文

wlqf 2012-12-23 6799 2

斜板支撑体系怎样计算...阅读全文

火神 2017-10-07 4016 2

关于后浇带独立支撑模块,在选择格构柱型式时,使用盘扣式钢管架,在对立杆稳定性验算时,参照的规范《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013,这里个人觉得不应该参照这个规范,无论怎么算都算不过去,细看计算书,就是这本临时支撑规范第4.49条:无剪刀撑框架式支撑结构的立杆稳定性验算时,立杆计算长度(l0)应按下式计算。既然用的盘扣钢管架,那么计算长度是否应该按照《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021里面的公式,这样就算的过去。...阅读全文

豆豆117 2024-02-27 836 0