豆豆485
发帖时间:2022-07-16 15:15:55 楼主

请问一下,什么设备需要做  《电气设备试验和试运行检验批质量验收记录》、《电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录》,就水泵需要做做这两个表格吗,请问屋顶的风机要不要做这两个表格的

创意枯竭
回帖时间:2022-07-20 09:24:13 1楼

试运行都要做


其他类似问题

请问一下,什么设备需要做 《电气设备试验和试运行检验批质量验收记录》、《电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录》,就水泵需要做做这两个表格吗,请问屋顶的风机要不要做这两个表格的...阅读全文

豆豆485 2022-07-16 495 1

电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表格示例—— 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表格填写说明—— 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录6.1主控项目6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 检查数量:电动机、电加热器全数检查,电动执行机构按总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方法:观察检查并用工具拧紧检查。6.1.2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,。 检查数量:按设备各抽查50%,且各不得少于1台。 检查方法:用绝缘电阻测试仪测试并查阅绝缘电阻测试记录。6.1.3 高压及1OOkW以上电动机的交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:用仪表测量并查阅相关试验或测量记录。6.2 一般项目6.2.1 电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。 检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方法:观察检查并用工具拧紧检查。6.2.2 除电动机随机技术文件不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机应抽芯检查: 1.出厂时间已超...阅读全文

Better me 2018-08-10 2867 0

电动机,电加热器及电动执行机构检查接线检验批里 一、电动机包括哪些?1.包括新/排/送/排烟风机的电动机吗?2.包括空调机组里的电动机吗?3.包括风机盘管里的电动机吗? 4.包括水泵的电动机吗? 二、电动执行机构又包括哪些?1.包括风阀的那种电动执行机构吗?2.包括水管阀门的那种电动执行机构吗?(比如电磁阀) 三、电加热器包括哪些?电加热器包括电热水器吗?...阅读全文

豆豆114 2022-04-03 964 2

消防的防排烟风机是否需要做电动机电加热器及电动执行机构检查接线检验批...阅读全文

豆豆114 2023-12-04 235 1

电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格示例—— 电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 电气设备试验和试运行检验批质量验收记录 9.1主控项目 9.1.1 试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅相关试验、测试记录。 9.1.2现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录C的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅交接试验检验记录。 9.1.3 电动机应试通电,并应检查转向和机械转动情况,电动机试运行应符合下列规定: 1.空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据; 2.空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。 检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方法:轴承温度采用测温仪测量,其他参数可在试验时观察检查并查阅电动机空载试运行记录。 9.2 一般项目 9.2.1 电气动力设备的运行电压、电流应正常,各种仪表指示应正常。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 9...阅读全文

Better me 2018-08-10 9099 0