结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边

hjsm
回帖时间:2022-07-29 11:21:40 1楼

应该是以最外侧梁为最外锚固点,品茗最新V1.4支持梁板复核,但要经设计复核。计算通过,且回顶两层


hjsm
回帖时间:2022-07-29 11:16:34 2楼

应该是以最外侧梁为最外锚固点,品茗最新V1.4支持梁板复核,但要经设计复核
未末
回帖时间:2022-07-22 08:46:54 3楼

最外锚固点应该不对的。应该是以最外侧梁为最外锚固点。
  • 豆豆6042022-07-24 07:38:01回复

    悬挑梁是不能作为外锚固点的

豆豆485
回帖时间:2022-07-22 08:40:27 4楼

你这样肯定算不过啊,工字钢比例都不对,外锚固点在最外面的梁
  • 豆豆6042022-07-24 07:39:06回复

    我图上最外侧梁是悬挑梁,悬挑梁不能作为外锚固点的